 Заголовок сообщения: Re: Последовательное/параллельное подключение
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 12:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 сен 2013, 08:58
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей, вы что ни видите, что в схеме есть ошибки?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Последовательное/параллельное подключение
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 14:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
moshkarow писал(а):
Сергей, вы что ни видите, что в схеме есть ошибки?

Вы про "орфографию" или сомневаетесь, что схема рабочая, тогда обоснуйте


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Последовательное/параллельное подключение
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 15:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 сен 2013, 08:58
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
http://www.reserveline.ru/y5000.81.gif
начнем с силовой части ;
- непонятно для чего у контактора подключаются контакты параллельно
- не известно есть ли у вводного автомата блок-контакта ( схема немного изменится )
HL 2 - это контроль напряжения .ЕЕ надо включать после автомата , а не после кнопки СТОП 1
при нажатии лампа гаснет.
На схеме ( как я понял ) управление освещение .
ПУ 1 находиться в комнате SBP - 1 на территории Sa - переключатель режима управления.
Кнопкой СТОП 1 отключаем схему .Независимо от положения ключа SA.
Блок-контакты контактора изображены как силовые.
переключатель SA должен стоять после автомата. И на нем переключаем на копочной пост 1 или кнопочный пост 2
http://www.reserveline.ru/y5000.81.gif


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Последовательное/параллельное подключение
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 15:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 сен 2013, 08:58
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
пример


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Последовательное/параллельное подключение
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 04:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
moshkarow писал(а):
http://www.reserveline.ru/y5000.81.gif
начнем с силовой части ;
- непонятно для чего у контактора подключаются контакты параллельно
- не известно есть ли у вводного автомата блок-контакта ( схема немного изменится )
HL 2 - это контроль напряжения .ЕЕ надо включать после автомата , а не после кнопки СТОП 1
при нажатии лампа гаснет.
На схеме ( как я понял ) управление освещение .
ПУ 1 находиться в комнате SBP - 1 на территории Sa - переключатель режима управления.
Кнопкой СТОП 1 отключаем схему .Независимо от положения ключа SA.
Блок-контакты контактора изображены как силовые.
переключатель SA должен стоять после автомата. И на нем переключаем на копочной пост 1 или кнопочный пост 2
http://www.reserveline.ru/y5000.81.gif

- непонятно для чего у контактора подключаются контакты параллельно
ответ: да это не требуется, а вы конструкторскую документацию видели, даже SIEMENS включает их параллельно, это не принципиально;
- не известно есть ли у вводного автомата блок-контакта ( схема немного изменится )
ответ: даже если он и есть, он может не использоваться;
- HL 2 - это контроль напряжения .ЕЕ надо включать после автомата , а не после кнопки СТОП 1
при нажатии лампа гаснет.
ответ: это даже хорошо, т.к. визуально заметны отключения питания в цепи управления, хотя это лишь на период нажатия кнопки - это точно не ошибка!!!
- ПУ 1 находиться в комнате SBP - 1 на территории Sa - переключатель режима управления.
Кнопкой СТОП 1 отключаем схему .Независимо от положения ключа SA.
ответ: да, такое применимо для управления электродвигателями для безусловного отключения, но иногда удобно: вышел утром на обход, а заодно по месту и отключил освещение )))
- Блок-контакты контактора изображены как силовые.
ответ: это из области "орфографии" - УГО не соответствуют ГОСТ, на работе схемы это не отразится!!!

А вот в Вашей схеме я нашел гораздо более грубые нарушения, а сами найдете?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Последовательное/параллельное подключение
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 05:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 сен 2013, 08:58
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
QF - выключатель автоматический в силовых цепях (энергоснабжение, питание оборудования и т.д.);
SB - выключатель кнопочный
SF - выключатель автоматический в цепях управления, сигнализации и измерительных.
на SA должен быть на три положения
SF - должен иметь только электромагнитный расцепитель
Не все понятно с системой заземления.
PE и N не должны быть объединены

залезли хулиганы на территорию и отключили свет )))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Последовательное/параллельное подключение
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 07:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
moshkarow писал(а):
QF - выключатель автоматический в силовых цепях (энергоснабжение, питание оборудования и т.д.);
SB - выключатель кнопочный
SF - выключатель автоматический в цепях управления, сигнализации и измерительных.
на SA должен быть на три положения
SF - должен иметь только электромагнитный расцепитель
Не все понятно с системой заземления.
PE и N не должны быть объединены

залезли хулиганы на территорию и отключили свет )))


Не совсем понял к чему Вы это написали.
"QF - выключатель автоматический в силовых цепях (энергоснабжение, питание оборудования и т.д.);
SB - выключатель кнопочный
SF - выключатель автоматический в цепях управления, сигнализации и измерительных." - с этим я согласен, а у кого-то по другому?
"на SA должен быть на три положения" - почему, у Вас также только на 2 положения
"SF - должен иметь только электромагнитный расцепитель" - а кому помешает наличие теплового расцепителя?
"PE и N не должны быть объединены" - а где Вы увидели объединение N и PE на схеме codeveis


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Последовательное/параллельное подключение
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 08:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 сен 2013, 08:58
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
А вот в Вашей схеме я нашел гораздо более грубые нарушения, а сами найдете?

Подскажите какие ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Последовательное/параллельное подключение
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 10:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
moshkarow писал(а):
Цитата:
А вот в Вашей схеме я нашел гораздо более грубые нарушения, а сами найдете?

Подскажите какие ?

Может кто еще напишет, кто что заметил? Немного позже приведу свои доводы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Последовательное/параллельное подключение
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 11:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Вместо PEN должен быть N.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика