moshkarow писал(а):
http://www.reserveline.ru/y5000.81.gif
начнем с силовой части ;
- непонятно для чего у контактора подключаются контакты параллельно
- не известно есть ли у вводного автомата блок-контакта ( схема немного изменится )
HL 2 - это контроль напряжения .ЕЕ надо включать после автомата , а не после кнопки СТОП 1
при нажатии лампа гаснет.
На схеме ( как я понял ) управление освещение .
ПУ 1 находиться в комнате SBP - 1 на территории Sa - переключатель режима управления.
Кнопкой СТОП 1 отключаем схему .Независимо от положения ключа SA.
Блок-контакты контактора изображены как силовые.
переключатель SA должен стоять после автомата. И на нем переключаем на копочной пост 1 или кнопочный пост 2
http://www.reserveline.ru/y5000.81.gif - непонятно для чего у контактора подключаются контакты параллельно
ответ: да это не требуется, а вы конструкторскую документацию видели, даже SIEMENS включает их параллельно, это не принципиально;
- не известно есть ли у вводного автомата блок-контакта ( схема немного изменится )
ответ: даже если он и есть, он может не использоваться;
- HL 2 - это контроль напряжения .ЕЕ надо включать после автомата , а не после кнопки СТОП 1
при нажатии лампа гаснет.
ответ: это даже хорошо, т.к. визуально заметны отключения питания в цепи управления, хотя это лишь на период нажатия кнопки - это точно не ошибка!!!
- ПУ 1 находиться в комнате SBP - 1 на территории Sa - переключатель режима управления.
Кнопкой СТОП 1 отключаем схему .Независимо от положения ключа SA.
ответ: да, такое применимо для управления электродвигателями для безусловного отключения, но иногда удобно: вышел утром на обход, а заодно по месту и отключил освещение )))
- Блок-контакты контактора изображены как силовые.
ответ: это из области "орфографии" - УГО не соответствуют ГОСТ, на работе схемы это не отразится!!!
А вот в Вашей схеме я нашел гораздо более грубые нарушения, а сами найдете?