Заголовок сообщения: Схема подключения 3х фазного котла с реле нагрузки
Добавлено: 08 окт 2013, 21:25
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 21:13 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Доброго вечера! Выделено 13 кВт мощности 380 В. Из расчетов сантехника предполагается установить котел 15 кВт. Программно снизить мощность до 12-13 кВт не проблема, хотя, наверно, зависит от модели котла. Но вопрос в другом. Если не увеличивать выделенную мощность, то как котел будет уживаться с другими потребителями (водонагреватель примерно 2.5 кВт (тоже со слов сантехника), электроплита (до 8 кВт), стиральная машина, чайник)? Вот я и задумался о реле разгрузки, реле контроля нагрузки, реле переключения нагрузок, реле приоритетной нагрузки и какие-то там еще названия есть. Хотелось бы понять какое именно реле подойдет в моем случае и по какой схеме все это подключить. Что бы не полностью обесточивать котел, а снижать его мощность (знаю что есть спец. выводы на автоматике котла для реле разгрузки). Видел вот такое HJ103T вроде специально для котлов THERM, но даже стоимость не смог найти. Еще Реле управления нагрузкой LSS1/2 от ABB, но цена заоблачная в 7.5 кило рублей сразу сделала свое дело. Еще от ABB нашел Переключатели Нагрузки E 450, кто-то говорил, что в районе 1000 р. но мне, опять же, не понятно подойдет ли оно в моем случае. Нашел вот еще РПН-1 1800 р. http://spb.pulscen.ru/products/rele_pri ... 25_9580856 вроде подойдет? Или же вообще не стоит заморачиваться и рекомендовать заказчику купить больше мощности так как все равно даже для работы одного котла в полную мощь тока не достаточно и он (заказчик) зимой может замерзнуть? И словечко про водонагреватель. Может лучше к тому же электро котлу подключить бойлер косвенного нагрева? Помогите пожалуйста с вопросом, буду очень признателен!
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
demdog писал(а):
Доброго вечера! Выделено 13 кВт мощности 380 В. Из расчетов сантехника предполагается установить котел 15 кВт. Программно снизить мощность до 12-13 кВт не проблема, хотя, наверно, зависит от модели котла. Но вопрос в другом. Если не увеличивать выделенную мощность, то как котел будет уживаться с другими потребителями (водонагреватель примерно 2.5 кВт (тоже со слов сантехника), электроплита (до 8 кВт), стиральная машина, чайник)? Вот я и задумался о реле разгрузки, реле контроля нагрузки, реле переключения нагрузок, реле приоритетной нагрузки и какие-то там еще названия есть. Хотелось бы понять какое именно реле подойдет в моем случае и по какой схеме все это подключить. Что бы не полностью обесточивать котел, а снижать его мощность (знаю что есть спец. выводы на автоматике котла для реле разгрузки). Видел вот такое HJ103T вроде специально для котлов THERM, но даже стоимость не смог найти. Еще Реле управления нагрузкой LSS1/2 от ABB, но цена заоблачная в 7.5 кило рублей сразу сделала свое дело. Еще от ABB нашел Переключатели Нагрузки E 450, кто-то говорил, что в районе 1000 р. но мне, опять же, не понятно подойдет ли оно в моем случае. Нашел вот еще РПН-1 1800 р. http://spb.pulscen.ru/products/rele_pri ... 25_9580856 вроде подойдет? Или же вообще не стоит заморачиваться и рекомендовать заказчику купить больше мощности так как все равно даже для работы одного котла в полную мощь тока не достаточно и он (заказчик) зимой может замерзнуть? И словечко про водонагреватель. Может лучше к тому же электро котлу подключить бойлер косвенного нагрева? Помогите пожалуйста с вопросом, буду очень признателен!
А что за котел на чем работает? Элетрический что ли?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
demdog писал(а):
Да-да, электрический 3х фазный. Только я ошибся, скорее всего 14 кВт, 15 вроде не бывает?
Нужно почитать характеристики котла, как он работает... А для чего используется котел? Для отопления или быть может это печь-каменка для сауны? Здесь может быть нам еще пригодится программируемый таймер, т.е. установить программу таймера так, чтобы котел в "час пик" не работал. А разрешение на нагрев имеется? Чем больше исходных данных будет, тем точнее можно решить проблему...
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 21:13 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Нужно составить список всех нагрузок, определить какие неприоритетные и отключать их. Реле тока + контактор=самое простое решение
Да, согласен. Но хотелось бы поручить это автоматике котла, то есть не самое простое решение Во первых котел постепенно отключает нагрузку (ТЭНы) дабы не было резких скачков. Во вторых не гасится полностью. Но вот никак не могу найти пример работы котла в паре с реле с описанием работы
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
demdog писал(а):
Да, согласен. Но хотелось бы поручить это автоматике котла, то есть не самое простое решение Во первых котел постепенно отключает нагрузку (ТЭНы) дабы не было резких скачков. Во вторых не гасится полностью. Но вот никак не могу найти пример работы котла в паре с реле с описанием работы
Читайте рукововодство по эксплуатации, изучайте его работу...