Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1 фазн
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=2829
Страница 1 из 1

Автор:  Султан [ 26 сен 2013, 07:21 ]
Заголовок сообщения:  Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1 фазн

Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1 фазную?

Автор:  k-igor [ 26 сен 2013, 07:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1

Султан писал(а):
Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1 фазную?

Не совсем ясно... Шкаф трехфазный, а нагрузки однофазные?

Автор:  Султан [ 26 сен 2013, 10:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1

Дело в том что пришла НКУ с одной фазой, а я для заказа делал схему 3 х фазной, вот нужно теперь перерисовать схему с моей 3х фазкой на 1 фазку,чтобы подключить её

Автор:  k-igor [ 26 сен 2013, 10:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1

Султан писал(а):
Дело в том что пришла НКУ с одной фазой, а я для заказа делал схему 3 х фазной, вот нужно теперь перерисовать схему с моей 3х фазкой на 1 фазку,чтобы подключить её

А у вас электроприемники однофазные?

Автор:  Султан [ 26 сен 2013, 13:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1

Да, уставки регулируются, т.е. с 1600 на 630 можно отрегулировать

Автор:  k-igor [ 26 сен 2013, 13:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1

Султан писал(а):
Да, уставки регулируются, т.е. с 1600 на 630 можно отрегулировать

Стесняюсь спросить, а что у вас за электроприемники однофазные по 600А?
Если у вас были очень мощные ЭП и сейчас вы посадите их на одну фазу, то у вас будет перекос фаз, что не есть хорошо.
Какой расчетный ток был первоначально на вашем трехфазном щите (какой вводной автомат)?

Автор:  Султан [ 26 сен 2013, 14:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1

63

Автор:  Султан [ 26 сен 2013, 14:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1

вводной автомат 63/63, а расчетный ток 29,61 А

Автор:  k-igor [ 26 сен 2013, 15:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1

Султан писал(а):
вводной автомат 63/63, а расчетный ток 29,61 А

Сначала расчитайте ток. У вас он будет около 90А (29,61*3), т.к. вся нагрузка сядет на одну фазу.
Вводной автомат должен быть как минимум 100А (однофазный). Отходящие линии у вас не поменяются.

Автор:  Султан [ 27 сен 2013, 08:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1

большое спасибо!