Автор: | Султан [ 26 сен 2013, 07:21 ] |
Заголовок сообщения: | Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1 фазн |
Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1 фазную? |
Автор: | k-igor [ 26 сен 2013, 07:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1 |
Султан писал(а): Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1 фазную? Не совсем ясно... Шкаф трехфазный, а нагрузки однофазные? |
Автор: | Султан [ 26 сен 2013, 10:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1 |
Дело в том что пришла НКУ с одной фазой, а я для заказа делал схему 3 х фазной, вот нужно теперь перерисовать схему с моей 3х фазкой на 1 фазку,чтобы подключить её |
Автор: | k-igor [ 26 сен 2013, 10:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1 |
Султан писал(а): Дело в том что пришла НКУ с одной фазой, а я для заказа делал схему 3 х фазной, вот нужно теперь перерисовать схему с моей 3х фазкой на 1 фазку,чтобы подключить её А у вас электроприемники однофазные? |
Автор: | Султан [ 26 сен 2013, 13:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1 |
Да, уставки регулируются, т.е. с 1600 на 630 можно отрегулировать |
Автор: | k-igor [ 26 сен 2013, 13:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1 |
Султан писал(а): Да, уставки регулируются, т.е. с 1600 на 630 можно отрегулировать Стесняюсь спросить, а что у вас за электроприемники однофазные по 600А? Если у вас были очень мощные ЭП и сейчас вы посадите их на одну фазу, то у вас будет перекос фаз, что не есть хорошо. Какой расчетный ток был первоначально на вашем трехфазном щите (какой вводной автомат)? |
Автор: | Султан [ 26 сен 2013, 14:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1 |
63 |
Автор: | Султан [ 26 сен 2013, 14:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1 |
вводной автомат 63/63, а расчетный ток 29,61 А |
Автор: | k-igor [ 26 сен 2013, 15:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1 |
Султан писал(а): вводной автомат 63/63, а расчетный ток 29,61 А Сначала расчитайте ток. У вас он будет около 90А (29,61*3), т.к. вся нагрузка сядет на одну фазу. Вводной автомат должен быть как минимум 100А (однофазный). Отходящие линии у вас не поменяются. |
Автор: | Султан [ 27 сен 2013, 08:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1 |