Заголовок сообщения: Re: Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1
Добавлено: 26 сен 2013, 10:05
Зарегистрирован: 26 сен 2013, 07:16 Сообщений: 6 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Дело в том что пришла НКУ с одной фазой, а я для заказа делал схему 3 х фазной, вот нужно теперь перерисовать схему с моей 3х фазкой на 1 фазку,чтобы подключить её
Заголовок сообщения: Re: Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1
Добавлено: 26 сен 2013, 10:47
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Султан писал(а):
Дело в том что пришла НКУ с одной фазой, а я для заказа делал схему 3 х фазной, вот нужно теперь перерисовать схему с моей 3х фазкой на 1 фазку,чтобы подключить её
Заголовок сообщения: Re: Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1
Добавлено: 26 сен 2013, 13:49
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Султан писал(а):
Да, уставки регулируются, т.е. с 1600 на 630 можно отрегулировать
Стесняюсь спросить, а что у вас за электроприемники однофазные по 600А? Если у вас были очень мощные ЭП и сейчас вы посадите их на одну фазу, то у вас будет перекос фаз, что не есть хорошо. Какой расчетный ток был первоначально на вашем трехфазном щите (какой вводной автомат)?
Заголовок сообщения: Re: Как спроектировать однолинейную схему НКУ из 3-х ф. в 1
Добавлено: 26 сен 2013, 15:36
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Султан писал(а):
вводной автомат 63/63, а расчетный ток 29,61 А
Сначала расчитайте ток. У вас он будет около 90А (29,61*3), т.к. вся нагрузка сядет на одну фазу. Вводной автомат должен быть как минимум 100А (однофазный). Отходящие линии у вас не поменяются.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения