Автор: | Сергей [ 21 май 2013, 08:55 ] |
Заголовок сообщения: | Световая сигнализация |
Помогите, пожалуйста, в таком вопросе: не могу найти требования в нормативной документации по выполнению световой сигнализации в операторной о работе электрооборудования и механизмов. Где это прописано? |
Автор: | k-igor [ 22 май 2013, 05:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Световая сигнализация |
Интересует какие сигналы выводить или требования по размещению сигналов, цветам? В киповской части разных документов (в СНИПах по котельных, насосным станциям и др.) пишут какие сигналы должны быть выведены. А вот как именно это уже наверное на совести проектировщика |
Автор: | Сергей [ 22 май 2013, 05:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Световая сигнализация |
k-igor писал(а): Интересует какие сигналы выводить или требования по размещению сигналов, цветам? В киповской части разных документов (в СНИПах по котельных, насосным станциям и др.) пишут какие сигналы должны быть выведены. А вот как именно это уже наверное на совести проектировщика Имеется ввиду: на какие механизмы надо выводить сигнализацию, на какие нет, и в каких правилах это расписано, например, о работе насоса (включен, отключен), задвижки (открыта/закрыта). Вопрос мне задали наши технологи, которые в задании должны прописывать необходимость в сигнализации на щите оператора. |
Автор: | Сергей [ 22 май 2013, 06:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Световая сигнализация |
k-igor писал(а): Интересует какие сигналы выводить или требования по размещению сигналов, цветам? В киповской части разных документов (в СНИПах по котельных, насосным станциям и др.) пишут какие сигналы должны быть выведены. А вот как именно это уже наверное на совести проектировщика Имеется ввиду: на какие механизмы надо выводить сигнализацию, на какие нет, и в каких правилах это расписано, например, о работе насоса (включен, отключен), задвижки (открыта/закрыта). Вопрос мне задали наши технологи, которые в задании должны прописывать необходимость в сигнализации на щите оператора. |
Автор: | k-igor [ 22 май 2013, 06:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Световая сигнализация |
Сергей писал(а): Имеется ввиду: на какие механизмы надо выводить сигнализацию, на какие нет, и в каких правилах это расписано, например, о работе насоса (включен, отключен), задвижки (открыта/закрыта). Вопрос мне задали наши технологи, которые в задании должны прописывать необходимость в сигнализации на щите оператора. Определяем назначение здания и какие нормативные документы на него распространяются, а затем ищем нужный нам раздел. Например возьмем документ СП 41-101-95 (Проектирование тепловых пунктов) 8 АВТОМАТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ Цитата: 8.17 На местном щите управления следует предусматривать световую сигнализацию о включении резервных насосов и достижении следующих предельных параметров:
температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (минимальная — максимальная); давления в обратных трубопроводах систем отопления каждого здания или в обратном трубопроводе распределительных сетей отопления на выходе из ЦТП (минимальные — максимальные); минимального перепада давлений в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети на входе и на выходе из ЦТП; уровней воды или конденсата в баках и водосборных приямках. При применении регуляторов расхода теплоты на отопление следует предусматривать сигнализацию о превышении заданной величины отклонения регулируемого параметра. |