Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Помогите, пожалуйста, в таком вопросе: не могу найти требования в нормативной документации по выполнению световой сигнализации в операторной о работе электрооборудования и механизмов. Где это прописано?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Интересует какие сигналы выводить или требования по размещению сигналов, цветам? В киповской части разных документов (в СНИПах по котельных, насосным станциям и др.) пишут какие сигналы должны быть выведены. А вот как именно это уже наверное на совести проектировщика
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Интересует какие сигналы выводить или требования по размещению сигналов, цветам? В киповской части разных документов (в СНИПах по котельных, насосным станциям и др.) пишут какие сигналы должны быть выведены. А вот как именно это уже наверное на совести проектировщика
Имеется ввиду: на какие механизмы надо выводить сигнализацию, на какие нет, и в каких правилах это расписано, например, о работе насоса (включен, отключен), задвижки (открыта/закрыта). Вопрос мне задали наши технологи, которые в задании должны прописывать необходимость в сигнализации на щите оператора.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Интересует какие сигналы выводить или требования по размещению сигналов, цветам? В киповской части разных документов (в СНИПах по котельных, насосным станциям и др.) пишут какие сигналы должны быть выведены. А вот как именно это уже наверное на совести проектировщика
Имеется ввиду: на какие механизмы надо выводить сигнализацию, на какие нет, и в каких правилах это расписано, например, о работе насоса (включен, отключен), задвижки (открыта/закрыта). Вопрос мне задали наши технологи, которые в задании должны прописывать необходимость в сигнализации на щите оператора.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
Имеется ввиду: на какие механизмы надо выводить сигнализацию, на какие нет, и в каких правилах это расписано, например, о работе насоса (включен, отключен), задвижки (открыта/закрыта). Вопрос мне задали наши технологи, которые в задании должны прописывать необходимость в сигнализации на щите оператора.
Определяем назначение здания и какие нормативные документы на него распространяются, а затем ищем нужный нам раздел. Например возьмем документ СП 41-101-95 (Проектирование тепловых пунктов) 8 АВТОМАТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ
Цитата:
8.17 На местном щите управления следует предусматривать световую сигнализацию о включении резервных насосов и достижении следующих предельных параметров: температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (минимальная — максимальная); давления в обратных трубопроводах систем отопления каждого здания или в обратном трубопроводе распределительных сетей отопления на выходе из ЦТП (минимальные — максимальные); минимального перепада давлений в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети на входе и на выходе из ЦТП; уровней воды или конденсата в баках и водосборных приямках. При применении регуляторов расхода теплоты на отопление следует предусматривать сигнализацию о превышении заданной величины отклонения регулируемого параметра.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]