Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория) http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=2652 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Михаил1989 [ 22 май 2013, 08:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория) |
я считал рассчетный ток, умножая на все коэффициента спросы и одновременности. Схему просто до конца не поправил. Там стоит автомат с регулируемым расцепителем. на 700А поставлен. |
Автор: | k-igor [ 22 май 2013, 10:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория) |
Нужно схему корректировать... перекидной рубильник нам не нужен. 700А это приличный ток, контакторы будут достаточно габаритные. Для начала предлагаю посмотреть такую схему. |
Автор: | Сергей [ 22 май 2013, 10:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория) |
Зачем далеко ходить, ЧЭТА делает хорошие шкафы, также и Казаньэлектрощит не отстает. Вот пример готового шкафа типа Ш8301И, который можно заказать и поставить. А что самое главное - со схемой АВР Вам замарачиваться не придется, все будет в КД со щитом. |
Автор: | Михаил1989 [ 22 май 2013, 20:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория) |
Спасибо коллеги. А не подскажите еще куда можно устанавливать ДГУ? Точно знаю что траншею нам копать второй раз никто не будет, так что может на крышу можно или в подвал? Может посоветуете какую нибудь установку на 350 кВт? |
Автор: | Сергей [ 23 май 2013, 03:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория) |
Михаил1989 писал(а): Спасибо коллеги. А не подскажите еще куда можно устанавливать ДГУ? Точно знаю что траншею нам копать второй раз никто не будет, так что может на крышу можно или в подвал? Может посоветуете какую нибудь установку на 350 кВт? В любом случае надо полностью изучить Правила технической эксплуатации дизельных электростанций (ПТЭД), поскольку там приводится большое количество требований, которые Вам никто не напишет. Мы проектировали две дизельные электростанции: - одна (для нужд АТС) размещалась в кирпичном гараже - там был выполнен большой комплекс мероприятий по снижению шума, очистке и отводу выхлопных газов, обогреву помещения в холодный период (для надежного пуска), дистанционный запуск и другое; - вторая для рекультивации ТБО в чистом поле, удаленном от всех инженерных коммуникаций. Там ДЭС размещалась в утепленном шумоизоляционном обогреваемом контейнере. |
Автор: | k-igor [ 23 май 2013, 05:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория) |
Михаил1989 писал(а): Спасибо коллеги. А не подскажите еще куда можно устанавливать ДГУ? Точно знаю что траншею нам копать второй раз никто не будет, так что может на крышу можно или в подвал? Может посоветуете какую нибудь установку на 350 кВт? Я ставил примерно в десяти метрах от здания во всепогодном кожухе. Есть свои требования по пожарной безопасности. Идеальный случай это поставить рядом со зданием (5-10м). Если в помещении ставить будет очень много проблем... При подключении ДГА нужно иметь ввиду, что для него нужен не только силовой кабель, но и кабель собственных нужд для подзаряда аккумулятора, подогрева кортера. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC |