Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=2652
Страница 2 из 2

Автор:  Михаил1989 [ 22 май 2013, 08:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)

я считал рассчетный ток, умножая на все коэффициента спросы и одновременности. Схему просто до конца не поправил. Там стоит автомат с регулируемым расцепителем. на 700А поставлен.

Автор:  k-igor [ 22 май 2013, 10:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)

Нужно схему корректировать... перекидной рубильник нам не нужен.
700А это приличный ток, контакторы будут достаточно габаритные.
Для начала предлагаю посмотреть такую схему.

Автор:  Сергей [ 22 май 2013, 10:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)

Зачем далеко ходить, ЧЭТА делает хорошие шкафы, также и Казаньэлектрощит не отстает. Вот пример готового шкафа типа Ш8301И, который можно заказать и поставить. А что самое главное - со схемой АВР Вам замарачиваться не придется, все будет в КД со щитом.

Автор:  Михаил1989 [ 22 май 2013, 20:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)

Спасибо коллеги. А не подскажите еще куда можно устанавливать ДГУ? Точно знаю что траншею нам копать второй раз никто не будет, так что может на крышу можно или в подвал? Может посоветуете какую нибудь установку на 350 кВт?

Автор:  Сергей [ 23 май 2013, 03:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)

Михаил1989 писал(а):
Спасибо коллеги. А не подскажите еще куда можно устанавливать ДГУ? Точно знаю что траншею нам копать второй раз никто не будет, так что может на крышу можно или в подвал? Может посоветуете какую нибудь установку на 350 кВт?

В любом случае надо полностью изучить Правила технической эксплуатации дизельных электростанций (ПТЭД), поскольку там приводится большое количество требований, которые Вам никто не напишет.
Мы проектировали две дизельные электростанции:
- одна (для нужд АТС) размещалась в кирпичном гараже - там был выполнен большой комплекс мероприятий по снижению шума, очистке и отводу выхлопных газов, обогреву помещения в холодный период (для надежного пуска), дистанционный запуск и другое;
- вторая для рекультивации ТБО в чистом поле, удаленном от всех инженерных коммуникаций. Там ДЭС размещалась в утепленном шумоизоляционном обогреваемом контейнере.

Автор:  k-igor [ 23 май 2013, 05:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)

Михаил1989 писал(а):
Спасибо коллеги. А не подскажите еще куда можно устанавливать ДГУ? Точно знаю что траншею нам копать второй раз никто не будет, так что может на крышу можно или в подвал? Может посоветуете какую нибудь установку на 350 кВт?

Я ставил примерно в десяти метрах от здания во всепогодном кожухе.
Есть свои требования по пожарной безопасности. Идеальный случай это поставить рядом со зданием (5-10м).
Если в помещении ставить будет очень много проблем...
При подключении ДГА нужно иметь ввиду, что для него нужен не только силовой кабель, но и кабель собственных нужд для подзаряда аккумулятора, подогрева кортера.

Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/