Автор:  Михаил1989 [ 20 май 2013, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)

Здравствуйте уважаемые форумчане. Вновь обращаюсь к вам за помощью. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с проектированием ДГУ с АВР? Проблема в том что заказчик имея два ввода в свое здание (без АВР), хочет поставить себе отдельную установку дизельную, на случай пропажи электричества на обоих вводах. Схема ВРУшки прилагается. Может кто-нибудь сталкивался с подобным. подскажите куда подключать установку, поделитесь схемкой однолинейной, если у кого есть. А если проект, то вообще было бы замечательно! Хочу подключить ДГУ на 350 кВт. Заранее спасибо!!!!

Автор:  k-igor [ 20 май 2013, 13:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)

Михаил1989 писал(а):
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вновь обращаюсь к вам за помощью. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с проектированием ДГУ с АВР? Проблема в том что заказчик имея два ввода в свое здание (без АВР), хочет поставить себе отдельную установку дизельную, на случай пропажи электричества на обоих вводах. Схема ВРУшки прилагается. Может кто-нибудь сталкивался с подобным. подскажите куда подключать установку, поделитесь схемкой однолинейной, если у кого есть. А если проект, то вообще было бы замечательно! Хочу подключить ДГУ на 350 кВт. Заранее спасибо!!!!

Для начала приложите схему вашего ВРУ, чтобы увидеть как ее доработать, чтобы подключить ДГУ.
На ДГУ всю нагрузку хотите повесить или только часть?
ДГУ на улице ставите? Определились с маркой?

Автор:  Михаил1989 [ 21 май 2013, 11:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)

Я извиняюсь что сразу не написал, не могу загрузить картинку ....((( С местом установки я думаю надо будет или в помещение или на крышу, если можно. С маркой не определился, так как они все одинаковые вроде. Вся нагрузка 385 кВт. Хочу на него повесить 300 кВт.

Автор:  k-igor [ 21 май 2013, 11:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)

Михаил1989 писал(а):
Я извиняюсь что сразу не написал, не могу загрузить картинку ....((( С местом установки я думаю надо будет или в помещение или на крышу, если можно. С маркой не определился, так как они все одинаковые вроде. Вся нагрузка 385 кВт. Хочу на него повесить 300 кВт.

Возможно большого разрешения хотите загрузить картинку... нужно размер уменьшить...
Секция на ВРУ у вас одна? Второй ввод у вас только работает в случае пропадания напряжения на основном?

Автор:  Михаил1989 [ 21 май 2013, 14:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)

Да все верно, одна секция, второй ввод включает персонал при пропаже на первом.

Автор:  Михаил1989 [ 21 май 2013, 14:24 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]

СообщениеСообщение было удалено | удалил: k-igor | 21 май 2013, 15:01.

Автор:  k-igor [ 21 май 2013, 15:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)

Михаил1989 писал(а):
Извиняюсь за флуд, никак не могу загрузть, картинка весит 50кБ

Пришлите мне на почту ее.
А как хотите запускать ДГУ? В ручном или автоматическом режиме?
Можно поставить 3 контактора и 2 реле напряжения и ДГУ будет работать в автоматическом режиме. Т.е. собираем сами схему АВР с блокировками и все дела, схему я уже почти сделал для вашего случая.

Автор:  Михаил1989 [ 21 май 2013, 18:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)

C автоматичесским вводом резерва хочет ДГУ заказчик. Ничего себе Игорь, круто!!!)))) А куда отправить можно схему? D инфе Ваш емэйл не указан ((((

Автор:  k-igor [ 21 май 2013, 19:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)

Михаил1989 писал(а):
C автоматичесским вводом резерва хочет ДГУ заказчик. Ничего себе Игорь, круто!!!)))) А куда отправить можно схему? D инфе Ваш емэйл не указан ((((

Пришлите на spspam@rambler.ru

Автор:  k-igor [ 22 май 2013, 07:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дизель-генераторная Установка с АВР (1 особ. категория)

Получил вашу схему. К сожалению возникли какие-то неполодки на форуме и картинки не загружаются. Надеюсь вечером решу проблему и добавлю схему...
Расчетный ток правильно посчитали? Или просто сложили все электроприемники?
Ток у вас 689А, а автомат на 650А.