Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

ИБП на 380В малой мощности, где взять?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=2407
Страница 1 из 1

Автор:  Kolek777 [ 01 дек 2012, 08:48 ]
Заголовок сообщения:  ИБП на 380В малой мощности, где взять?

История вот в чем. Сейчас проектируем и строим встроенную топочную на газовом топливе.(объект магазин S=1200м2). Подключаю циркуляционный насос Uн=380В, Рн=0,37кВт и два газовых котла Рн=0,015кВт через ИБП со стабилизатором напряжения.(насос 380В купили по недосмотру сантехников-проектировщиков и монтажники установили его) ИБП запитывается через АВР(каприз заказчика).Проблема с выбором ИБП. ИБП на 380В самый маленький 8кВА(соответственно и намного дороже чем 220В, искал в интернете и звонил в компанию Штиль интересовался в других каталогах). Насос поменять нет времени надо топочную сдать до нового года, а меняют его 5 недель. Насос завязан автоматикой с котлами, на прямую через АВР система работать будет не стабильно(из-за скачка при переключение АВР) нужно только через ИБП со стабилизатором. Короче не могу найти ИБП 380В малой мощности. Помогите советом

Автор:  Сергей [ 01 дек 2012, 12:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: ИБП на 380В малой мощности, где взять?

Можете посмотреть продукцию завода Инвертор, что в Оренбурге, там есть на 5 кВА.
http://www.sbp-invertor.ru/content/view/594/110/
А уточните, пожалуйста, категория надежности электроснабжения для топочной - особая группа первой категории, или достаточно первой.

Автор:  Kolek777 [ 03 дек 2012, 11:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: ИБП на 380В малой мощности, где взять?

Достаточно просто первой. Заказчик решил подключить насос после АВР минуя ИБП. А через ИБП только котлы. Выбли на котлы АБП-200Т on-line - 15490 руб, Настенный корпус - 1386 руб, акб AGM Leoch 18 А*ч - 1650*2= 3300 руб.
Итого: 20 176 руб.

Это конечно не самое хорошее решение в плане насоса, но заказчик настоял т.к. менять насос для него долго. Ну и как хочет!
За ссылку спасибо!!!!

Автор:  k-igor [ 11 июл 2013, 07:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: ИБП на 380В малой мощности, где взять?

Представляете, у меня аварийный трехфазный вентилятор 0,12кВт и на него нужно ставить ИБП :D

Автор:  Сергей [ 11 июл 2013, 15:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: ИБП на 380В малой мощности, где взять?

k-igor писал(а):
Представляете, у меня аварийный трехфазный вентилятор 0,12кВт и на него нужно ставить ИБП :D

А зачем ибп?

Автор:  k-igor [ 11 июл 2013, 19:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: ИБП на 380В малой мощности, где взять?

Сергей писал(а):
k-igor писал(а):
Представляете, у меня аварийный трехфазный вентилятор 0,12кВт и на него нужно ставить ИБП :D

А зачем ибп?

Аварийная вентиляция должна быть подключена по первой категории, а в здании имеется только третья.