Автор:  Pavel86 [ 08 ноя 2012, 07:47 ]
Заголовок сообщения:  Щит на опоре

Подскажите в чем отличие в принципиальной схеме щита учета установленного на опоре ВЛ-0,4кВ от щита который установлен в доме? Каким должно быть минимальное расстояние от щита до проводов?

Автор:  k-igor [ 08 ноя 2012, 08:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Щит на опоре

Принципиальная схема одна и та же. Если счетчик прямого включения: перед счетчиком коммутационный аппарат, после - защитный.
А вы что собираетесь его вешать возле самих проводов?

Автор:  Proektant [ 08 ноя 2012, 08:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Щит на опоре

Счетчик должен иметь соответствующий температурный диапазон либо предусмотреть обогрев. Поэтому схема может немного поменяться.

Автор:  Pavel86 [ 09 ноя 2012, 08:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Щит на опоре

Для избежания воровства электроэнергии в тех. условиях прописано установка контрольного щита учета на опоре.
Схемы щита учета домового в интернете найти легко. А на опоре найти не могу. В домовом стоит с начало выключатель потом счетчик, а затем УЗО. А на опоре? Где ставится разрядник УЗИП? Я думаю если кабель кидать воздушно, то лучше щиток разместить поближе к проводам. Во первых недоступно для посторонних, а электрики если им показания сверить нужно будет без труда залезут на опору.

Автор:  k-igor [ 09 ноя 2012, 08:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Щит на опоре

Pavel86 писал(а):
Для избежания воровства электроэнергии в тех. условиях прописано установка контрольного щита учета на опоре.
Схемы щита учета домового в интернете найти легко. А на опоре найти не могу. В домовом стоит с начало выключатель потом счетчик, а затем УЗО. А на опоре? Где ставится разрядник УЗИП? Я думаю если кабель кидать воздушно, то лучше щиток разместить поближе к проводам. Во первых недоступно для посторонних, а электрики если им показания сверить нужно будет без труда залезут на опору.

Возьмите щит антивандального исполнения. Сверху будет не удобно снимать показания.
Я бы поставил рублиьник-счетчик-автомат-УЗИП - (дифавтомат в доме)
Подключение УЗИП посмотрите в этой теме
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=2330&sid=fb578b445a762f58c867d9677b898f89

Автор:  Pavel86 [ 09 ноя 2012, 08:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Щит на опоре

А если распределительный щит? В нормах не прописано какое должно быть минимальное расстояние от проводов до оборудования установленного на опоре?

Автор:  k-igor [ 09 ноя 2012, 09:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Щит на опоре

Pavel86 писал(а):
А если распределительный щит? В нормах не прописано какое должно быть минимальное расстояние от проводов до оборудования установленного на опоре?

Я не встречал таких требований. Не уверен, что вам согласует такое решение ЭНЕРГОСБЫТ.

Автор:  Сергей [ 09 ноя 2012, 15:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Щит на опоре

Тот прибор учета, что ставится на опоре - это для электросетей, чтобы они могли снимать (для сверки) показания без входа в дом. Обычно в доме ставится отдельный счетчик, с которого собственник дома снимает показания, там же ставится и распределительный (вводно-распределительный) щиток. Последнее время электросети требуют техническими условиями устанавливать электронные счетчики с импульсным (либо интерфейсным) выходом для дистанционной передачи данных по электроэнегрии.