Заголовок сообщения: Re: Схема АВР на два направления
Добавлено: 19 июл 2012, 05:32
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Можно на пускателях схему собрать, а можно на автоматических выключателях с электроприводом.
Схема АВР с контролем напряжения в рабочей цепи 1 Электрическая схема АВР на двух контакторах (КМ1 и КМ2) с механической блокировкой, с основным (1-L1-L2-L3) и резервным (2-L1-L2-L3) ввводами, с контролем напряжения на «рабочем ввводе» 1 реле контроля фаз (К1, типа ЕЛ-11) и с защитой от тока к.з. автоматическими выключателями (QF1 и QF2), а также световой индикацией наличия напряжения на вводах, индикаторными лампами (NL1, NL2), соответственно. 2 В резерве дополнительно остается один замкнутый контакт КМ1-КМ1.2 и один замкнутый контакт КМ2-КМ2.2. 3 Применяется на контакторах КМИ-34012 – КМПИ-49512.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Схема АВР на два направления
Добавлено: 19 июл 2012, 05:42
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ОлегПВ писал(а):
Есть ещё проще, только АВР надо делать с механической блокировкой, как реверсивное подключение двигателя
Согласен, механическую блокировку делают всегда. Где-то видел схему совсем простую...2 пускателя, 2 реле контроля фаз и 2 лампочки. Вроде так было, если найду, то выложу.
Заголовок сообщения: Re: Схема АВР на два направления
Добавлено: 19 июл 2012, 08:01
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 14:05 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Proektant писал(а):
Можно на пускателях схему собрать, а можно на автоматических выключателях с электроприводом.
Схема АВР с контролем напряжения в рабочей цепи 1 Электрическая схема АВР на двух контакторах (КМ1 и КМ2) с механической блокировкой, с основным (1-L1-L2-L3) и резервным (2-L1-L2-L3) ввводами, с контролем напряжения на «рабочем ввводе» 1 реле контроля фаз (К1, типа ЕЛ-11) и с защитой от тока к.з. автоматическими выключателями (QF1 и QF2), а также световой индикацией наличия напряжения на вводах, индикаторными лампами (NL1, NL2), соответственно. 2 В резерве дополнительно остается один замкнутый контакт КМ1-КМ1.2 и один замкнутый контакт КМ2-КМ2.2. 3 Применяется на контакторах КМИ-34012 – КМПИ-49512.
Схема вродебы не чё, пойдёт, для согласованности можно добавить реле времени от 0,1 сек до .... на своё усмотрение. Если будут прерывистые скачки отключения по основному вводу, то это плохо. Извините, схемы в электронном ввиде нет, а рисовать времени совсем нет.