Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 16 апр 2024, 11:25

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: О работоспособности испытательной схемы
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 12:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:59
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые специалисты!
В ГОСТ Р 51327.1-99, п. 9.23, рисунок 22 и в ГОСТ Р 51328-99, п. 9.23б, рисунок 23 имеется пример испытательной цепи для испытаний на старение электронных компонентов автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током, функционально зависящих от напряжения сети. Вопрос - работоспособна ли такая схема в принципе, при требуемом испытательном токе до 63 ... 125 А и испытательном напряжении 240 В? В схеме на рисунке 23 ГОСТ Р 51328-99 рядом с трансформатором (не знаю как его назвать — согласующий, разделительный, промежуточный) стоит число в виде дроби 1/1. Вероятно это коэффициент трансформации этого трансформатора. Если источник тока имеет низкое выходное напряжение и внутреннее сопротивление для требуемого тока 63 или 125 А, то получается, что он будет шунтировать источник напряжения. Или я не прав?
:?:
Вложение:
Испытательная схема ГОСТ Р 51327.1-99.JPG


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: О работоспособности испытательной схемы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 11:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Я думаю здесь все правильно.
Я понимаю так, в зависимости от номинального тока АВДТ, источником тока задаем нужное значение. Получается 2 контура подключенных параллельно к источнику напряжения: наружный и внутренний через АВДТ.
А чего будет шунтировать источник тока? У нас же есть нагрузка - трансформатор.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика