Автор: | Yuriy [ 13 июн 2012, 12:28 ] |
Заголовок сообщения: | О работоспособности испытательной схемы |
Уважаемые специалисты! В ГОСТ Р 51327.1-99, п. 9.23, рисунок 22 и в ГОСТ Р 51328-99, п. 9.23б, рисунок 23 имеется пример испытательной цепи для испытаний на старение электронных компонентов автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током, функционально зависящих от напряжения сети. Вопрос - работоспособна ли такая схема в принципе, при требуемом испытательном токе до 63 ... 125 А и испытательном напряжении 240 В? В схеме на рисунке 23 ГОСТ Р 51328-99 рядом с трансформатором (не знаю как его назвать — согласующий, разделительный, промежуточный) стоит число в виде дроби 1/1. Вероятно это коэффициент трансформации этого трансформатора. Если источник тока имеет низкое выходное напряжение и внутреннее сопротивление для требуемого тока 63 или 125 А, то получается, что он будет шунтировать источник напряжения. Или я не прав? Вложение: Испытательная схема ГОСТ Р 51327.1-99.JPG
|
Автор: | k-igor [ 19 июн 2012, 11:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: О работоспособности испытательной схемы |
Я думаю здесь все правильно. Я понимаю так, в зависимости от номинального тока АВДТ, источником тока задаем нужное значение. Получается 2 контура подключенных параллельно к источнику напряжения: наружный и внутренний через АВДТ. А чего будет шунтировать источник тока? У нас же есть нагрузка - трансформатор. |