Уважаемые специалисты!
В ГОСТ Р 51327.1-99, п. 9.23, рисунок 22 и в ГОСТ Р 51328-99, п. 9.23б, рисунок 23 имеется пример испытательной цепи для испытаний на старение электронных компонентов автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током, функционально зависящих от напряжения сети. Вопрос - работоспособна ли такая схема в принципе, при требуемом испытательном токе до 63 ... 125 А и испытательном напряжении 240 В? В схеме на рисунке 23 ГОСТ Р 51328-99 рядом с трансформатором (не знаю как его назвать — согласующий, разделительный, промежуточный) стоит число в виде дроби 1/1. Вероятно это коэффициент трансформации этого трансформатора. Если источник тока имеет низкое выходное напряжение и внутреннее сопротивление для требуемого тока 63 или 125 А, то получается, что он будет шунтировать источник напряжения. Или я не прав?