Автор:  Alex [ 30 мар 2012, 12:52 ]
Заголовок сообщения:  Схема включения счетчика на стороне 10 кВ

Нужна схема включения счетчика электрической энергии в РУ-10кВ... поделитесь плиз.

Автор:  k-igor [ 30 мар 2012, 13:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема включения счетчика на стороне 10 кВ

Alex писал(а):
Нужна схема включения счетчика электрической энергии в РУ-10кВ... поделитесь плиз.

А сколько трансформаторов тока собираетесь ставить? 2 или 3?

Автор:  Сергей [ 30 мар 2012, 15:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема включения счетчика на стороне 10 кВ

Alex писал(а):
Нужна схема включения счетчика электрической энергии в РУ-10кВ... поделитесь плиз.

В паспорте или руководстве по эксплуатации на счетчики СЭТ-4TM, A1800 (альфа) и другие приводятся варианты схем включения http://www.elster.ru/downloads/Metr_A1800_passport_v13.pdf.

Автор:  Alex [ 07 апр 2012, 12:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема включения счетчика на стороне 10 кВ

Сергей писал(а):
Alex писал(а):
Нужна схема включения счетчика электрической энергии в РУ-10кВ... поделитесь плиз.

В паспорте или руководстве по эксплуатации на счетчики СЭТ-4TM, A1800 (альфа) и другие приводятся варианты схем включения http://www.elster.ru/downloads/Metr_A1800_passport_v13.pdf.

Спасибо за паспорт. То что искал. В одном документе разные схемы... А по поводу трансформаторов, то ставлю 3 - в каждую фазу, 2 трансформатора тока, насколько я знаю, уже не ставят.
В общем свою схему схема включения трехэлементного счетчика в четырехпроводную сеть c заземленной нейтралью я там нашел.
Возник еще один вопрос, испытательную клеммную коробку для подключения счетчика ставить надо или в сети 10кВ не требуется?

Автор:  Сергей [ 08 апр 2012, 15:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема включения счетчика на стороне 10 кВ

Alex писал(а):
Спасибо за паспорт. То что искал. В одном документе разные схемы... А по поводу трансформаторов, то ставлю 3 - в каждую фазу, 2 трансформатора тока, насколько я знаю, уже не ставят.
В общем свою схему схема включения трехэлементного счетчика в четырехпроводную сеть c заземленной нейтралью я там нашел.
Возник еще один вопрос, испытательную клеммную коробку для подключения счетчика ставить надо или в сети 10кВ не требуется?


Согласно ПУЭ
1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.
Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования.

Автор:  Andrey [ 09 апр 2012, 07:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема включения счетчика на стороне 10 кВ

Alex писал(а):
Нужна схема включения счетчика электрической энергии в РУ-10кВ... поделитесь плиз.

Схема включения трехэлементных счетчиков активной и реактивной энергии в четырехпроводную цепь с тремя ТТ и заземленной фазой b ТН. Прямой порядок чередования фаз ABC
обязателен. (Цепи напряжения электронных счетчиков показаны условно)