 Заголовок сообщения: Схема включения счетчика на стороне 10 кВ
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 12:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Нужна схема включения счетчика электрической энергии в РУ-10кВ... поделитесь плиз.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Схема включения счетчика на стороне 10 кВ
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 13:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Alex писал(а):
Нужна схема включения счетчика электрической энергии в РУ-10кВ... поделитесь плиз.

А сколько трансформаторов тока собираетесь ставить? 2 или 3?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема включения счетчика на стороне 10 кВ
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 15:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Alex писал(а):
Нужна схема включения счетчика электрической энергии в РУ-10кВ... поделитесь плиз.

В паспорте или руководстве по эксплуатации на счетчики СЭТ-4TM, A1800 (альфа) и другие приводятся варианты схем включения http://www.elster.ru/downloads/Metr_A1800_passport_v13.pdf.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема включения счетчика на стороне 10 кВ
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 12:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Сергей писал(а):
Alex писал(а):
Нужна схема включения счетчика электрической энергии в РУ-10кВ... поделитесь плиз.

В паспорте или руководстве по эксплуатации на счетчики СЭТ-4TM, A1800 (альфа) и другие приводятся варианты схем включения http://www.elster.ru/downloads/Metr_A1800_passport_v13.pdf.

Спасибо за паспорт. То что искал. В одном документе разные схемы... А по поводу трансформаторов, то ставлю 3 - в каждую фазу, 2 трансформатора тока, насколько я знаю, уже не ставят.
В общем свою схему схема включения трехэлементного счетчика в четырехпроводную сеть c заземленной нейтралью я там нашел.
Возник еще один вопрос, испытательную клеммную коробку для подключения счетчика ставить надо или в сети 10кВ не требуется?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема включения счетчика на стороне 10 кВ
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 15:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Alex писал(а):
Спасибо за паспорт. То что искал. В одном документе разные схемы... А по поводу трансформаторов, то ставлю 3 - в каждую фазу, 2 трансформатора тока, насколько я знаю, уже не ставят.
В общем свою схему схема включения трехэлементного счетчика в четырехпроводную сеть c заземленной нейтралью я там нашел.
Возник еще один вопрос, испытательную клеммную коробку для подключения счетчика ставить надо или в сети 10кВ не требуется?


Согласно ПУЭ
1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.
Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема включения счетчика на стороне 10 кВ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 07:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Alex писал(а):
Нужна схема включения счетчика электрической энергии в РУ-10кВ... поделитесь плиз.

Схема включения трехэлементных счетчиков активной и реактивной энергии в четырехпроводную цепь с тремя ТТ и заземленной фазой b ТН. Прямой порядок чередования фаз ABC
обязателен. (Цепи напряжения электронных счетчиков показаны условно)


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика