Автор: | Alex [ 30 мар 2012, 12:52 ] |
Заголовок сообщения: | Схема включения счетчика на стороне 10 кВ |
Нужна схема включения счетчика электрической энергии в РУ-10кВ... поделитесь плиз. |
Автор: | k-igor [ 30 мар 2012, 13:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема включения счетчика на стороне 10 кВ |
Alex писал(а): Нужна схема включения счетчика электрической энергии в РУ-10кВ... поделитесь плиз. А сколько трансформаторов тока собираетесь ставить? 2 или 3? |
Автор: | Сергей [ 30 мар 2012, 15:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема включения счетчика на стороне 10 кВ |
Alex писал(а): Нужна схема включения счетчика электрической энергии в РУ-10кВ... поделитесь плиз. В паспорте или руководстве по эксплуатации на счетчики СЭТ-4TM, A1800 (альфа) и другие приводятся варианты схем включения http://www.elster.ru/downloads/Metr_A1800_passport_v13.pdf. |
Автор: | Alex [ 07 апр 2012, 12:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема включения счетчика на стороне 10 кВ |
Сергей писал(а): Alex писал(а): Нужна схема включения счетчика электрической энергии в РУ-10кВ... поделитесь плиз. В паспорте или руководстве по эксплуатации на счетчики СЭТ-4TM, A1800 (альфа) и другие приводятся варианты схем включения http://www.elster.ru/downloads/Metr_A1800_passport_v13.pdf. Спасибо за паспорт. То что искал. В одном документе разные схемы... А по поводу трансформаторов, то ставлю 3 - в каждую фазу, 2 трансформатора тока, насколько я знаю, уже не ставят. В общем свою схему схема включения трехэлементного счетчика в четырехпроводную сеть c заземленной нейтралью я там нашел. Возник еще один вопрос, испытательную клеммную коробку для подключения счетчика ставить надо или в сети 10кВ не требуется? |
Автор: | Сергей [ 08 апр 2012, 15:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема включения счетчика на стороне 10 кВ |
Alex писал(а): Спасибо за паспорт. То что искал. В одном документе разные схемы... А по поводу трансформаторов, то ставлю 3 - в каждую фазу, 2 трансформатора тока, насколько я знаю, уже не ставят. В общем свою схему схема включения трехэлементного счетчика в четырехпроводную сеть c заземленной нейтралью я там нашел. Возник еще один вопрос, испытательную клеммную коробку для подключения счетчика ставить надо или в сети 10кВ не требуется? Согласно ПУЭ 1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки. Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей. Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования. |
Автор: | Andrey [ 09 апр 2012, 07:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема включения счетчика на стороне 10 кВ |
Alex писал(а): Нужна схема включения счетчика электрической энергии в РУ-10кВ... поделитесь плиз. Схема включения трехэлементных счетчиков активной и реактивной энергии в четырехпроводную цепь с тремя ТТ и заземленной фазой b ТН. Прямой порядок чередования фаз ABC обязателен. (Цепи напряжения электронных счетчиков показаны условно) |