Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 09:06

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Схема включения счетчика на стороне 10 кВ
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 12:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Нужна схема включения счетчика электрической энергии в РУ-10кВ... поделитесь плиз.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Схема включения счетчика на стороне 10 кВ
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 13:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Alex писал(а):
Нужна схема включения счетчика электрической энергии в РУ-10кВ... поделитесь плиз.

А сколько трансформаторов тока собираетесь ставить? 2 или 3?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема включения счетчика на стороне 10 кВ
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 15:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Alex писал(а):
Нужна схема включения счетчика электрической энергии в РУ-10кВ... поделитесь плиз.

В паспорте или руководстве по эксплуатации на счетчики СЭТ-4TM, A1800 (альфа) и другие приводятся варианты схем включения http://www.elster.ru/downloads/Metr_A1800_passport_v13.pdf.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема включения счетчика на стороне 10 кВ
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 12:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Сергей писал(а):
Alex писал(а):
Нужна схема включения счетчика электрической энергии в РУ-10кВ... поделитесь плиз.

В паспорте или руководстве по эксплуатации на счетчики СЭТ-4TM, A1800 (альфа) и другие приводятся варианты схем включения http://www.elster.ru/downloads/Metr_A1800_passport_v13.pdf.

Спасибо за паспорт. То что искал. В одном документе разные схемы... А по поводу трансформаторов, то ставлю 3 - в каждую фазу, 2 трансформатора тока, насколько я знаю, уже не ставят.
В общем свою схему схема включения трехэлементного счетчика в четырехпроводную сеть c заземленной нейтралью я там нашел.
Возник еще один вопрос, испытательную клеммную коробку для подключения счетчика ставить надо или в сети 10кВ не требуется?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема включения счетчика на стороне 10 кВ
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 15:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Alex писал(а):
Спасибо за паспорт. То что искал. В одном документе разные схемы... А по поводу трансформаторов, то ставлю 3 - в каждую фазу, 2 трансформатора тока, насколько я знаю, уже не ставят.
В общем свою схему схема включения трехэлементного счетчика в четырехпроводную сеть c заземленной нейтралью я там нашел.
Возник еще один вопрос, испытательную клеммную коробку для подключения счетчика ставить надо или в сети 10кВ не требуется?


Согласно ПУЭ
1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.
Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема включения счетчика на стороне 10 кВ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 07:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Alex писал(а):
Нужна схема включения счетчика электрической энергии в РУ-10кВ... поделитесь плиз.

Схема включения трехэлементных счетчиков активной и реактивной энергии в четырехпроводную цепь с тремя ТТ и заземленной фазой b ТН. Прямой порядок чередования фаз ABC
обязателен. (Цепи напряжения электронных счетчиков показаны условно)


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC