Alex писал(а):
Спасибо за паспорт. То что искал. В одном документе разные схемы... А по поводу трансформаторов, то ставлю 3 - в каждую фазу, 2 трансформатора тока, насколько я знаю, уже не ставят.
В общем свою схему схема включения трехэлементного счетчика в четырехпроводную сеть c заземленной нейтралью я там нашел.
Возник еще один вопрос, испытательную клеммную коробку для подключения счетчика ставить надо или в сети 10кВ не требуется?
Согласно ПУЭ
1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.
Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования.