 Заголовок сообщения: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 13:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Схема перекидного (крестообразного) рубильника на пакетных переключателях.
Очень часто электроснабжение объектов осуществляется по второй категории и необходимо чтобы находились под нагрузкой оба ввода. На схеме показано, как это можно очень просто реализовать на двух пакетных переключателях.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 05:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34
Сообщений: 37
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А где расположены шины N и PE? Ситуация такая: запитываем котельную по второй категории. Один ввод от ТП, второй от ДГУ. Ввод от ТП заводим в вводной шкафчик на один ввод с учетом и с него на шкаф с перекедным рубильником, куда также заводится ввод от ДГУ. Дак вот в шкафу с рубильником должна быть шина N и PE, к которым цепляем пен проводники от обоих входов? Я правильно понимаю?)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 17:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Boobl писал(а):
А где расположены шины N и PE? Ситуация такая: запитываем котельную по второй категории. Один ввод от ТП, второй от ДГУ. Ввод от ТП заводим в вводной шкафчик на один ввод с учетом и с него на шкаф с перекедным рубильником, куда также заводится ввод от ДГУ. Дак вот в шкафу с рубильником должна быть шина N и PE, к которым цепляем пен проводники от обоих входов? Я правильно понимаю?)

Так они у меня нарисованы... в вводном щите устанавливаются шины N и PE(ГЗШ).
В вашем случае лучше сделать АВР. У меня был точно такой случай. Поставил я перекидной рубильник, но заказчик сказал ставить АВР, чтобы никто не бегал и не переключал, т.к. дизель-генератор заводится автоматически при пропадании питания на основном вводе.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 11:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Пакетники в такой схеме очень опасны !
Дугогашения нет одна ошибка (переключение под нагрузкой, или включение в параллель) и ......

_________________
25dcent@mail.ru


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 10:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34
Сообщений: 37
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Насчет АВР, думаю жирновато будет.. Вторая категория.. Насчет заведется дизелька или нет не знаю, но знаю, что при пропадании питания насосы остановятся и запустятся только вручную. Поэтому смысла в авр практически нет...
А вот про дугогашение интересно.. В проекте закладываем ящик комплектный ЯРП, в котором устанавливается рубильник серии ВР. Не знаю будут или нет установлены дополнительные дугогасительные камеры, но судя по документации на этот ящик с поставленной задачей он должен справиться..)
Ну а работу в праллель я думаю рубильник исключает сам по себе..


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 10:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34
Сообщений: 37
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Забыл поблагодарить!( Спасибо за ответы. По факту я думаю будет немного другая схема собрана. Но тем не менее эксперт эту схему в проекте одобрил..


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 10:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Boobl писал(а):
Насчет АВР, думаю жирновато будет.. Вторая категория.. Насчет заведется дизелька или нет не знаю, но знаю, что при пропадании питания насосы остановятся и запустятся только вручную. Поэтому смысла в авр практически нет...
А вот про дугогашение интересно.. В проекте закладываем ящик комплектный ЯРП, в котором устанавливается рубильник серии ВР. Не знаю будут или нет установлены дополнительные дугогасительные камеры, но судя по документации на этот ящик с поставленной задачей он должен справиться..)
Ну а работу в праллель я думаю рубильник исключает сам по себе..

А что такое АВР? 2 контактора и реле напряжения. Смысл в том, как аргументировал заказчик, оператор котельной не имеет нужную группу электробезопасности для переключения (хотя сомнительно).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 11:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34
Сообщений: 37
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Смысл в том, как аргументировал заказчик, оператор котельной не имеет нужную группу электробезопасности для переключения (хотя сомнительно).

:)

Я хотел сказать, что даже если поставить на нашу котельную АВР, то при исчезновении напряжения на рабочем вводе котельная уйдет в аварию и заблокируется... Так что даже при автоматическом вводе резерва котельная не заработает.. Вот и нет в нем смысла...
Да кстате, котельная у нас БЕЗ постоянного присутствия персонала..


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 18:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
phpBB [youtube]

_________________
25dcent@mail.ru


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика