Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=2004
Страница 1 из 1

Автор:  k-igor [ 22 фев 2012, 13:30 ]
Заголовок сообщения:  Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях

Схема перекидного (крестообразного) рубильника на пакетных переключателях.
Очень часто электроснабжение объектов осуществляется по второй категории и необходимо чтобы находились под нагрузкой оба ввода. На схеме показано, как это можно очень просто реализовать на двух пакетных переключателях.

Автор:  Boobl [ 18 окт 2013, 05:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях

А где расположены шины N и PE? Ситуация такая: запитываем котельную по второй категории. Один ввод от ТП, второй от ДГУ. Ввод от ТП заводим в вводной шкафчик на один ввод с учетом и с него на шкаф с перекедным рубильником, куда также заводится ввод от ДГУ. Дак вот в шкафу с рубильником должна быть шина N и PE, к которым цепляем пен проводники от обоих входов? Я правильно понимаю?)

Автор:  k-igor [ 18 окт 2013, 17:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях

Boobl писал(а):
А где расположены шины N и PE? Ситуация такая: запитываем котельную по второй категории. Один ввод от ТП, второй от ДГУ. Ввод от ТП заводим в вводной шкафчик на один ввод с учетом и с него на шкаф с перекедным рубильником, куда также заводится ввод от ДГУ. Дак вот в шкафу с рубильником должна быть шина N и PE, к которым цепляем пен проводники от обоих входов? Я правильно понимаю?)

Так они у меня нарисованы... в вводном щите устанавливаются шины N и PE(ГЗШ).
В вашем случае лучше сделать АВР. У меня был точно такой случай. Поставил я перекидной рубильник, но заказчик сказал ставить АВР, чтобы никто не бегал и не переключал, т.к. дизель-генератор заводится автоматически при пропадании питания на основном вводе.

Автор:  dcent25 [ 19 окт 2013, 11:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях

Пакетники в такой схеме очень опасны !
Дугогашения нет одна ошибка (переключение под нагрузкой, или включение в параллель) и ......

Автор:  Boobl [ 21 окт 2013, 10:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях

Насчет АВР, думаю жирновато будет.. Вторая категория.. Насчет заведется дизелька или нет не знаю, но знаю, что при пропадании питания насосы остановятся и запустятся только вручную. Поэтому смысла в авр практически нет...
А вот про дугогашение интересно.. В проекте закладываем ящик комплектный ЯРП, в котором устанавливается рубильник серии ВР. Не знаю будут или нет установлены дополнительные дугогасительные камеры, но судя по документации на этот ящик с поставленной задачей он должен справиться..)
Ну а работу в праллель я думаю рубильник исключает сам по себе..

Автор:  Boobl [ 21 окт 2013, 10:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях

Забыл поблагодарить!( Спасибо за ответы. По факту я думаю будет немного другая схема собрана. Но тем не менее эксперт эту схему в проекте одобрил..

Автор:  k-igor [ 21 окт 2013, 10:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях

Boobl писал(а):
Насчет АВР, думаю жирновато будет.. Вторая категория.. Насчет заведется дизелька или нет не знаю, но знаю, что при пропадании питания насосы остановятся и запустятся только вручную. Поэтому смысла в авр практически нет...
А вот про дугогашение интересно.. В проекте закладываем ящик комплектный ЯРП, в котором устанавливается рубильник серии ВР. Не знаю будут или нет установлены дополнительные дугогасительные камеры, но судя по документации на этот ящик с поставленной задачей он должен справиться..)
Ну а работу в праллель я думаю рубильник исключает сам по себе..

А что такое АВР? 2 контактора и реле напряжения. Смысл в том, как аргументировал заказчик, оператор котельной не имеет нужную группу электробезопасности для переключения (хотя сомнительно).

Автор:  Boobl [ 21 окт 2013, 11:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях

k-igor писал(а):
Смысл в том, как аргументировал заказчик, оператор котельной не имеет нужную группу электробезопасности для переключения (хотя сомнительно).

:)

Я хотел сказать, что даже если поставить на нашу котельную АВР, то при исчезновении напряжения на рабочем вводе котельная уйдет в аварию и заблокируется... Так что даже при автоматическом вводе резерва котельная не заработает.. Вот и нет в нем смысла...
Да кстате, котельная у нас БЕЗ постоянного присутствия персонала..

Автор:  dcent25 [ 06 ноя 2013, 18:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях

phpBB [youtube]

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/