Заголовок сообщения: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
Добавлено: 22 фев 2012, 13:30
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Схема перекидного (крестообразного) рубильника на пакетных переключателях. Очень часто электроснабжение объектов осуществляется по второй категории и необходимо чтобы находились под нагрузкой оба ввода. На схеме показано, как это можно очень просто реализовать на двух пакетных переключателях.
Заголовок сообщения: Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
Добавлено: 18 окт 2013, 05:49
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34 Сообщений: 37 Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили: 0 раз.
А где расположены шины N и PE? Ситуация такая: запитываем котельную по второй категории. Один ввод от ТП, второй от ДГУ. Ввод от ТП заводим в вводной шкафчик на один ввод с учетом и с него на шкаф с перекедным рубильником, куда также заводится ввод от ДГУ. Дак вот в шкафу с рубильником должна быть шина N и PE, к которым цепляем пен проводники от обоих входов? Я правильно понимаю?)
Заголовок сообщения: Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
Добавлено: 18 окт 2013, 17:25
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Boobl писал(а):
А где расположены шины N и PE? Ситуация такая: запитываем котельную по второй категории. Один ввод от ТП, второй от ДГУ. Ввод от ТП заводим в вводной шкафчик на один ввод с учетом и с него на шкаф с перекедным рубильником, куда также заводится ввод от ДГУ. Дак вот в шкафу с рубильником должна быть шина N и PE, к которым цепляем пен проводники от обоих входов? Я правильно понимаю?)
Так они у меня нарисованы... в вводном щите устанавливаются шины N и PE(ГЗШ). В вашем случае лучше сделать АВР. У меня был точно такой случай. Поставил я перекидной рубильник, но заказчик сказал ставить АВР, чтобы никто не бегал и не переключал, т.к. дизель-генератор заводится автоматически при пропадании питания на основном вводе.
Заголовок сообщения: Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
Добавлено: 21 окт 2013, 10:09
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34 Сообщений: 37 Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Насчет АВР, думаю жирновато будет.. Вторая категория.. Насчет заведется дизелька или нет не знаю, но знаю, что при пропадании питания насосы остановятся и запустятся только вручную. Поэтому смысла в авр практически нет... А вот про дугогашение интересно.. В проекте закладываем ящик комплектный ЯРП, в котором устанавливается рубильник серии ВР. Не знаю будут или нет установлены дополнительные дугогасительные камеры, но судя по документации на этот ящик с поставленной задачей он должен справиться..) Ну а работу в праллель я думаю рубильник исключает сам по себе..
Заголовок сообщения: Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
Добавлено: 21 окт 2013, 10:15
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Boobl писал(а):
Насчет АВР, думаю жирновато будет.. Вторая категория.. Насчет заведется дизелька или нет не знаю, но знаю, что при пропадании питания насосы остановятся и запустятся только вручную. Поэтому смысла в авр практически нет... А вот про дугогашение интересно.. В проекте закладываем ящик комплектный ЯРП, в котором устанавливается рубильник серии ВР. Не знаю будут или нет установлены дополнительные дугогасительные камеры, но судя по документации на этот ящик с поставленной задачей он должен справиться..) Ну а работу в праллель я думаю рубильник исключает сам по себе..
А что такое АВР? 2 контактора и реле напряжения. Смысл в том, как аргументировал заказчик, оператор котельной не имеет нужную группу электробезопасности для переключения (хотя сомнительно).
Заголовок сообщения: Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
Добавлено: 21 окт 2013, 11:29
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34 Сообщений: 37 Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Смысл в том, как аргументировал заказчик, оператор котельной не имеет нужную группу электробезопасности для переключения (хотя сомнительно).
Я хотел сказать, что даже если поставить на нашу котельную АВР, то при исчезновении напряжения на рабочем вводе котельная уйдет в аварию и заблокируется... Так что даже при автоматическом вводе резерва котельная не заработает.. Вот и нет в нем смысла... Да кстате, котельная у нас БЕЗ постоянного присутствия персонала..