Заголовок сообщения: | Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях |
Схема перекидного (крестообразного) рубильника на пакетных переключателях. Очень часто электроснабжение объектов осуществляется по второй категории и необходимо чтобы находились под нагрузкой оба ввода. На схеме показано, как это можно очень просто реализовать на двух пакетных переключателях. |
Автор: | Boobl [ 18 окт 2013, 05:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях |
А где расположены шины N и PE? Ситуация такая: запитываем котельную по второй категории. Один ввод от ТП, второй от ДГУ. Ввод от ТП заводим в вводной шкафчик на один ввод с учетом и с него на шкаф с перекедным рубильником, куда также заводится ввод от ДГУ. Дак вот в шкафу с рубильником должна быть шина N и PE, к которым цепляем пен проводники от обоих входов? Я правильно понимаю?) |
Автор: | k-igor [ 18 окт 2013, 17:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях |
Boobl писал(а): А где расположены шины N и PE? Ситуация такая: запитываем котельную по второй категории. Один ввод от ТП, второй от ДГУ. Ввод от ТП заводим в вводной шкафчик на один ввод с учетом и с него на шкаф с перекедным рубильником, куда также заводится ввод от ДГУ. Дак вот в шкафу с рубильником должна быть шина N и PE, к которым цепляем пен проводники от обоих входов? Я правильно понимаю?) Так они у меня нарисованы... в вводном щите устанавливаются шины N и PE(ГЗШ). В вашем случае лучше сделать АВР. У меня был точно такой случай. Поставил я перекидной рубильник, но заказчик сказал ставить АВР, чтобы никто не бегал и не переключал, т.к. дизель-генератор заводится автоматически при пропадании питания на основном вводе. |
Автор: | dcent25 [ 19 окт 2013, 11:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях |
Пакетники в такой схеме очень опасны ! Дугогашения нет одна ошибка (переключение под нагрузкой, или включение в параллель) и ...... |
Автор: | Boobl [ 21 окт 2013, 10:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях |
Насчет АВР, думаю жирновато будет.. Вторая категория.. Насчет заведется дизелька или нет не знаю, но знаю, что при пропадании питания насосы остановятся и запустятся только вручную. Поэтому смысла в авр практически нет... А вот про дугогашение интересно.. В проекте закладываем ящик комплектный ЯРП, в котором устанавливается рубильник серии ВР. Не знаю будут или нет установлены дополнительные дугогасительные камеры, но судя по документации на этот ящик с поставленной задачей он должен справиться..) Ну а работу в праллель я думаю рубильник исключает сам по себе.. |
Автор: | Boobl [ 21 окт 2013, 10:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях |
Забыл поблагодарить!( Спасибо за ответы. По факту я думаю будет немного другая схема собрана. Но тем не менее эксперт эту схему в проекте одобрил.. |
Автор: | k-igor [ 21 окт 2013, 10:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях |
Boobl писал(а): Насчет АВР, думаю жирновато будет.. Вторая категория.. Насчет заведется дизелька или нет не знаю, но знаю, что при пропадании питания насосы остановятся и запустятся только вручную. Поэтому смысла в авр практически нет... А вот про дугогашение интересно.. В проекте закладываем ящик комплектный ЯРП, в котором устанавливается рубильник серии ВР. Не знаю будут или нет установлены дополнительные дугогасительные камеры, но судя по документации на этот ящик с поставленной задачей он должен справиться..) Ну а работу в праллель я думаю рубильник исключает сам по себе.. А что такое АВР? 2 контактора и реле напряжения. Смысл в том, как аргументировал заказчик, оператор котельной не имеет нужную группу электробезопасности для переключения (хотя сомнительно). |
Автор: | Boobl [ 21 окт 2013, 11:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях |
k-igor писал(а): Смысл в том, как аргументировал заказчик, оператор котельной не имеет нужную группу электробезопасности для переключения (хотя сомнительно). Я хотел сказать, что даже если поставить на нашу котельную АВР, то при исчезновении напряжения на рабочем вводе котельная уйдет в аварию и заблокируется... Так что даже при автоматическом вводе резерва котельная не заработает.. Вот и нет в нем смысла... Да кстате, котельная у нас БЕЗ постоянного присутствия персонала.. |