 Заголовок сообщения: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 13:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Схема перекидного (крестообразного) рубильника на пакетных переключателях.
Очень часто электроснабжение объектов осуществляется по второй категории и необходимо чтобы находились под нагрузкой оба ввода. На схеме показано, как это можно очень просто реализовать на двух пакетных переключателях.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 05:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34
Сообщений: 37
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А где расположены шины N и PE? Ситуация такая: запитываем котельную по второй категории. Один ввод от ТП, второй от ДГУ. Ввод от ТП заводим в вводной шкафчик на один ввод с учетом и с него на шкаф с перекедным рубильником, куда также заводится ввод от ДГУ. Дак вот в шкафу с рубильником должна быть шина N и PE, к которым цепляем пен проводники от обоих входов? Я правильно понимаю?)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 17:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Boobl писал(а):
А где расположены шины N и PE? Ситуация такая: запитываем котельную по второй категории. Один ввод от ТП, второй от ДГУ. Ввод от ТП заводим в вводной шкафчик на один ввод с учетом и с него на шкаф с перекедным рубильником, куда также заводится ввод от ДГУ. Дак вот в шкафу с рубильником должна быть шина N и PE, к которым цепляем пен проводники от обоих входов? Я правильно понимаю?)

Так они у меня нарисованы... в вводном щите устанавливаются шины N и PE(ГЗШ).
В вашем случае лучше сделать АВР. У меня был точно такой случай. Поставил я перекидной рубильник, но заказчик сказал ставить АВР, чтобы никто не бегал и не переключал, т.к. дизель-генератор заводится автоматически при пропадании питания на основном вводе.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 11:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Пакетники в такой схеме очень опасны !
Дугогашения нет одна ошибка (переключение под нагрузкой, или включение в параллель) и ......

_________________
25dcent@mail.ru


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 10:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34
Сообщений: 37
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Насчет АВР, думаю жирновато будет.. Вторая категория.. Насчет заведется дизелька или нет не знаю, но знаю, что при пропадании питания насосы остановятся и запустятся только вручную. Поэтому смысла в авр практически нет...
А вот про дугогашение интересно.. В проекте закладываем ящик комплектный ЯРП, в котором устанавливается рубильник серии ВР. Не знаю будут или нет установлены дополнительные дугогасительные камеры, но судя по документации на этот ящик с поставленной задачей он должен справиться..)
Ну а работу в праллель я думаю рубильник исключает сам по себе..


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 10:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34
Сообщений: 37
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Забыл поблагодарить!( Спасибо за ответы. По факту я думаю будет немного другая схема собрана. Но тем не менее эксперт эту схему в проекте одобрил..


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 10:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Boobl писал(а):
Насчет АВР, думаю жирновато будет.. Вторая категория.. Насчет заведется дизелька или нет не знаю, но знаю, что при пропадании питания насосы остановятся и запустятся только вручную. Поэтому смысла в авр практически нет...
А вот про дугогашение интересно.. В проекте закладываем ящик комплектный ЯРП, в котором устанавливается рубильник серии ВР. Не знаю будут или нет установлены дополнительные дугогасительные камеры, но судя по документации на этот ящик с поставленной задачей он должен справиться..)
Ну а работу в праллель я думаю рубильник исключает сам по себе..

А что такое АВР? 2 контактора и реле напряжения. Смысл в том, как аргументировал заказчик, оператор котельной не имеет нужную группу электробезопасности для переключения (хотя сомнительно).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 11:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34
Сообщений: 37
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Смысл в том, как аргументировал заказчик, оператор котельной не имеет нужную группу электробезопасности для переключения (хотя сомнительно).

:)

Я хотел сказать, что даже если поставить на нашу котельную АВР, то при исчезновении напряжения на рабочем вводе котельная уйдет в аварию и заблокируется... Так что даже при автоматическом вводе резерва котельная не заработает.. Вот и нет в нем смысла...
Да кстате, котельная у нас БЕЗ постоянного присутствия персонала..


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема перекидного рубильника на пакетных переключателях
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 18:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
phpBB [youtube]

_________________
25dcent@mail.ru


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика