 Заголовок сообщения: Проверьте схему
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 07:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 ноя 2018, 07:48
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день господа электрики.
Проверьте пожалуйста схему квартирного электрощита. Критика принимается. :D


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Проверьте схему
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 08:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
У вас дом с электроплитами или вы самостоятельно электроплиту ставите в свою квартиру? От этого зависит вводной автомат.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проверьте схему
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 08:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 ноя 2018, 07:48
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Дом с электроплитой.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проверьте схему
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 08:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
PAF писал(а):
Дом с электроплитой.

Если вы из РФ, то согласно СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа) на квартиру выделяют 10 кВт.
Следовательно, максимальный ток у вас может быть 46,4А.
Значит, вводной автомат можно поставить даже 50А.
Вы поставили 40А, это не ошибка, но вы себя ограничиваете в разрешенной мощности.
Какой мощности у вас проточный водонагреватель? Как говорил один заказчик, меньше 5кВт нет особого смысла ставить, лучше поставить накопительный.
В этажном щите можете поставить автомат на 50А, а в квартирном щитке - выключатель нагрузки на 63А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проверьте схему
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 08:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 ноя 2018, 07:48
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Проточный водонагреватель так и предполагал 5кВт. В этажном щите на мою квартиру идет три автомата: плита - 50А, освещение - 16А, розетки - 16А. И один здоровенный автомат на 100А - это видимо общий на 4 квартиры.
Если я вводной поставлю 50А, то мне и УЗО надо поменять иначе кто его защитит???


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проверьте схему
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 09:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
PAF писал(а):
Проточный водонагреватель так и предполагал 5кВт. В этажном щите на мою квартиру идет три автомата: плита - 50А, освещение - 16А, розетки - 16А. И один здоровенный автомат на 100А - это видимо общий на 4 квартиры.
Если я вводной поставлю 50А, то мне и УЗО надо поменять иначе кто его защитит???

Должен сказать, что вводной автомат даже нужно выбирать с учетом мощности 11 кВт:
Цитата:
12.5 Номинальные токи трехфазных комбинированных расцепителей автоматических выключателей с учетом 10.1 для защиты групповых линий и вводов квартир, включая линии к
электроплитам, должны выбираться в соответствии с расчетными нагрузками.
Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартирных и этажных щитков жилых зданий должны определяться исходя из расчетной мощности – 11кВт на квартиру с
электроплитами и 7кВт – на квартиру с газовыми плитами, если иные значения не заданы потребителем.

Т.е. в этажном щите можете поставить автомат даже 63А. В квартирном щитке на вводе лучше ставить выключатель нагрузки.
Номинал УЗО лучше увеличить.
Несколько статей по теме:
Электрический щит для квартиры или дома
Эконом схема квартирного щитка за 50$
Оптимальная схема квартирного электрощита
Посмотрите, может пересмотрите свою схему ;)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проверьте схему
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 10:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 ноя 2018, 07:48
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
PAF писал(а):
Проточный водонагреватель так и предполагал 5кВт. В этажном щите на мою квартиру идет три автомата: плита - 50А, освещение - 16А, розетки - 16А. И один здоровенный автомат на 100А - это видимо общий на 4 квартиры.
Если я вводной поставлю 50А, то мне и УЗО надо поменять иначе кто его защитит???

Должен сказать, что вводной автомат даже нужно выбирать с учетом мощности 11 кВт:
Цитата:
12.5 Номинальные токи трехфазных комбинированных расцепителей автоматических выключателей с учетом 10.1 для защиты групповых линий и вводов квартир, включая линии к
электроплитам, должны выбираться в соответствии с расчетными нагрузками.
Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартирных и этажных щитков жилых зданий должны определяться исходя из расчетной мощности – 11кВт на квартиру с
электроплитами и 7кВт – на квартиру с газовыми плитами, если иные значения не заданы потребителем.

Т.е. в этажном щите можете поставить автомат даже 63А. В квартирном щитке на вводе лучше ставить выключатель нагрузки.
Номинал УЗО лучше увеличить.
Несколько статей по теме:
Электрический щит для квартиры или дома
Эконом схема квартирного щитка за 50$
Оптимальная схема квартирного электрощита
Посмотрите, может пересмотрите свою схему ;)


Спасибо. Посмотрю, может и правда что-то переделаю.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика