Заголовок сообщения: Электрическая схема для обеспеченного заказчика
Добавлено: 17 ноя 2017, 03:57
Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 03:50 Сообщений: 4 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Всем добрый день! Форум давно читаю, но тему открываю впервые... нужно накидать схему по пожеланиям заказчика, стоимость неважна
Исходные данные: Богатый заказчик Проект гостиницы Желания: 2 рабочих ввода кабеля с подстанции с разных ячеек 1 ввод резервный 1 ввод от дизель-генератора
все будет на I категории! (450кВт) , НО есть щит прачечной 100кВт, его не ставить на панель от ДГУ!!!
неделю голову ломаю... какое-то лего с АВР ками получается!
Может кто-нибудь сталкивался??? Подкиньте идею!!! Спасибо!!!
Заголовок сообщения: Re: Электрическая схема для обеспеченного заказчика
Добавлено: 17 ноя 2017, 06:38
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Natalya писал(а):
Всем добрый день! Форум давно читаю, но тему открываю впервые... нужно накидать схему по пожеланиям заказчика, стоимость неважна
Исходные данные: Богатый заказчик Проект гостиницы Желания: 2 рабочих ввода кабеля с подстанции с разных ячеек 1 ввод резервный 1 ввод от дизель-генератора
все будет на I категории! (450кВт) , НО есть щит прачечной 100кВт, его не ставить на панель от ДГУ!!!
неделю голову ломаю... какое-то лего с АВР ками получается!
Может кто-нибудь сталкивался??? Подкиньте идею!!! Спасибо!!!
Заголовок сообщения: Re: Электрическая схема для обеспеченного заказчика
Добавлено: 17 ноя 2017, 11:11
Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 03:50 Сообщений: 4 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Natalya писал(а):
Всем добрый день! Форум давно читаю, но тему открываю впервые... нужно накидать схему по пожеланиям заказчика, стоимость неважна
Исходные данные: Богатый заказчик Проект гостиницы Желания: 2 рабочих ввода кабеля с подстанции с разных ячеек 1 ввод резервный 1 ввод от дизель-генератора
все будет на I категории! (450кВт) , НО есть щит прачечной 100кВт, его не ставить на панель от ДГУ!!!
неделю голову ломаю... какое-то лего с АВР ками получается!
Может кто-нибудь сталкивался??? Подкиньте идею!!! Спасибо!!!
Из Вашей статьи следует: если есть 2 ввода под напряжением, то схемы должны быть секционированными и под нагрузкой.
для РФ: НТП ЭПП-94 «2.3.7. Все элементы электрической сети должны, как правило, находиться под нагрузкой. Наличие резервных неработающих элементов сети должно быть обосновано». если кабель находится в земле (без тока), то его срок эксплуатации уменьшается, поскольку в рабочем режиме по нему проходит ток и нагревает кабель, тем самым не дает изоляции отсыреть. - так и буду обосновывать, чтоб убрать 3 ввод резерва... он как бы ни к чему!!!! А Вам спасибо за помощь!