Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 18 апр 2024, 09:00

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 07:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Один диф. иэк С16 уже накрылся) не взводится)

Отключите отходящие провода и попробуйте взвести. Может дело в проводке...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 17:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Знаю, пробовал и так и сяк. Заменил, в снятом состоянии - не взводиться)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 17:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Знаю, пробовал и так и сяк. Заменил, в снятом состоянии - не взводиться)

Несите меняйте))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 10:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
3-EFFECT писал(а):
Один диф. иэк С16 уже накрылся) не взводится)
3-EFFECT писал(а):
Знаю, пробовал и так и сяк. Заменил, в снятом состоянии - не взводиться)

Возможно напряжение подали снизу дифа ......ему конец ....
k-igor писал(а):
Несите меняйте))

В мусорку !.Никто не поменяет...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 10:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нет, напряжение подавали сверху) Блин контактор не внушает доверия... Если вкл. полная потребляемая мощность ( 30 кВт ), примерно по 10 кВт на каждую фазу,примерный ток по каждой фазе должен быть = 45-50 А ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 11:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Нет, напряжение подавали сверху) Блин контактор не внушает доверия... Если вкл. полная потребляемая мощность ( 30 кВт ), примерно по 10 кВт на каждую фазу,примерный ток по каждой фазе должен быть = 45-50 А ?

30кВт cos=0.85 - I=53,6А
КМИ надо было брать на ток 65А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 11:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А разница между КМИ 65, и КМ 63 какая ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 12:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
А разница между КМИ 65, и КМ 63 какая ?

КМ63- контактор так называемого бытового назначения, категория АС-1.
КМИ - общепромышленный контактор, категория АС-3.
Если cos высокий, то подойдет и КМ63.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 05:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Изображение
C охлаждением у Вас будут проблемы ....
Контактор можно было поставить отдельно или хотя бы раздвинуть немного соседние устройства,что бы охлаждался воздухом,щит накрыть козырьком ,что бы защитить от прямых солнечных лучей,да и пластик не будет разрушаться...


3-EFFECT писал(а):
А разница между КМИ 65, и КМ 63 какая ?

Kontaktory-KMI
Изображение

kontaktor-km
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 11:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Щит стоит в щитовой, попадание солнца - отсутствует.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика