 Заголовок сообщения: Компенсатор реактивной мощности УКРМ-42-0,16
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 12:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 июн 2014, 12:26
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Компенсатор реактивной мощьности. на 42 кВАР.
Количество ступеней 256 на фазу
минимальная ступень 0,16 кВАР
косинус фи всегда 0,99-0,98
Реальное снижение оплаты за реактивную мощность минимум в 10 раз.
Гарантия 2 года.
окупаемость от 1 до 3-х месяцев

Также есть установки на 11, 22, 85, 166 кВАР с такимиже параметрами.

СМ ВИДЕО РАБОТЫ установки
phpBB [youtube]


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Компенсатор реактивной мощности УКРМ-42-0,16
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 13:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
С чем связано такое большое количество ступеней?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Компенсатор реактивной мощности УКРМ-42-0,16
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 14:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 июн 2014, 12:26
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Для более эффективного подбора необходимого компенсатора используется большое количество ступеней. т.е. для получения косинус фи приближенного к "1" в данный момент времени. чем больше ступеней и минимальная ступень меньше тем компенсация происходит более точно. погрешность 0,16 кВАр в данной установки. в реальности пролетает 0,25-0,5 кВАР вместо 10-25 кВАР если установку не использовать. в Установках с грубыми ступенями начиная от 1кВАР шансов нет скомпенсировать в такой точности. и в таких установках COS гуляет от 0,9 до 0,99 в лучшем случае. а в данной предложеной 0,99 практически всегда НЕЗАВИСИМО ОТ динамики изменения нагрузки.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Компенсатор реактивной мощности УКРМ-42-0,16
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 16:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
LENIN85 писал(а):
Для более эффективного подбора необходимого компенсатора используется большое количество ступеней. т.е. для получения косинус фи приближенного к "1" в данный момент времени. чем больше ступеней и минимальная ступень меньше тем компенсация происходит более точно. погрешность 0,16 кВАр в данной установки. в реальности пролетает 0,25-0,5 кВАР вместо 10-25 кВАР если установку не использовать. в Установках с грубыми ступенями начиная от 1кВАР шансов нет скомпенсировать в такой точности. и в таких установках COS гуляет от 0,9 до 0,99 в лучшем случае. а в данной предложеной 0,99 практически всегда НЕЗАВИСИМО ОТ динамики изменения нагрузки.

Чем коммутируете ступени? Какая наработка на отказ у вашей системы?
Вам, производителям УКРМ, виднее, я не силен в тонкостях... но можно, наверное, обойтись и меньшим количеством ступеней и точность будет таже.
Зачем дробить? Меньше элементов, надежнее система.
Например: 21+10,5+5+2,5+1,25+0,5+0,25+0,16
Получилось 8, пусть даже 10 будет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Компенсатор реактивной мощности УКРМ-42-0,16
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 11:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 июн 2014, 12:26
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Чем коммутируете ступени? Какая наработка на отказ у вашей системы?
Вам, производителям УКРМ, виднее, я не силен в тонкостях... но можно, наверное, обойтись и меньшим количеством ступеней и точность будет таже.
Зачем дробить? Меньше элементов, надежнее система.
Например: 21+10,5+5+2,5+1,25+0,5+0,25+0,16
Получилось 8, пусть даже 10 будет.


Ступени коммутируются симисторами, гарантия год это минимальный срок службы который закладывался при проектировании, реально проработает 5 может более лет, при ремонте будет служить еще столько-же. конденсаторы как самый дорогой элемент служат десятилетиями. остальная электроника меняется за 5-10 тыс рублей.(это копейки)
элементов там и так мало вы примерно правильно описали ступени только ваши цифры надо разделить на 3 т.к. общая мощность складывается из 3-х каналов (фаз) которые работают независимо. по методу двойного увеличения каждого разряда получается что при реальных 8 ступенях в итоге будет 256. а цифра 0,16 берется из минимальной ступени "погрешности при подборе" всех каналов - фаз.

По поводу. надежности система сделана так, что если откажут некоторые ступени она все равно будет максимально точно подбирать компенсатор из имеющихся рабочих ступеней.

По поводу симисторов тут не мало пота и крови потрачено на то чтобы "загнать" симисторы в такой режим который обеспечивает "мягкую работу" т.е. максимальное время работы до отказа. и не важно переключаются ступени 10 раз в секунду или час находятся в одном положении.

Наш компенсатор способен в течении 1 секунды перестроится от максимальной мощности до минимальной. т.е реакция на подбор необходимого набора компенсаторов выбрана максимально возможной и подобрана опытным путем для более стабильной и эффективной работы. по желанию можно загрубить реакцию или наоборот ускорить. но на экономии электричества это скажется только в худшую сторону (связано с алгоритмом работы счетчика электроэнергии)

аналоги используют 3-4 компенсирующих элемента разного номинала и получается 7-ми или максимум 16 ступенчатая система + использование реле-пускателей сами понимаете к чему приводит. (износ контактов, ударные токи при коммутации, перенапряжения, перекос фаз хоть и незначительный)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика