Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Компенсатор реактивной мощности УКРМ-42-0,16 http://220forum.ru/viewtopic.php?f=31&t=3202 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | LENIN85 [ 23 июн 2014, 12:47 ] |
Заголовок сообщения: | Компенсатор реактивной мощности УКРМ-42-0,16 |
Компенсатор реактивной мощьности. на 42 кВАР. Количество ступеней 256 на фазу минимальная ступень 0,16 кВАР косинус фи всегда 0,99-0,98 Реальное снижение оплаты за реактивную мощность минимум в 10 раз. Гарантия 2 года. окупаемость от 1 до 3-х месяцев Также есть установки на 11, 22, 85, 166 кВАР с такимиже параметрами. СМ ВИДЕО РАБОТЫ установки |
Автор: | k-igor [ 23 июн 2014, 13:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Компенсатор реактивной мощности УКРМ-42-0,16 |
С чем связано такое большое количество ступеней? |
Автор: | LENIN85 [ 23 июн 2014, 14:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Компенсатор реактивной мощности УКРМ-42-0,16 |
Для более эффективного подбора необходимого компенсатора используется большое количество ступеней. т.е. для получения косинус фи приближенного к "1" в данный момент времени. чем больше ступеней и минимальная ступень меньше тем компенсация происходит более точно. погрешность 0,16 кВАр в данной установки. в реальности пролетает 0,25-0,5 кВАР вместо 10-25 кВАР если установку не использовать. в Установках с грубыми ступенями начиная от 1кВАР шансов нет скомпенсировать в такой точности. и в таких установках COS гуляет от 0,9 до 0,99 в лучшем случае. а в данной предложеной 0,99 практически всегда НЕЗАВИСИМО ОТ динамики изменения нагрузки. |
Автор: | k-igor [ 23 июн 2014, 16:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Компенсатор реактивной мощности УКРМ-42-0,16 |
LENIN85 писал(а): Для более эффективного подбора необходимого компенсатора используется большое количество ступеней. т.е. для получения косинус фи приближенного к "1" в данный момент времени. чем больше ступеней и минимальная ступень меньше тем компенсация происходит более точно. погрешность 0,16 кВАр в данной установки. в реальности пролетает 0,25-0,5 кВАР вместо 10-25 кВАР если установку не использовать. в Установках с грубыми ступенями начиная от 1кВАР шансов нет скомпенсировать в такой точности. и в таких установках COS гуляет от 0,9 до 0,99 в лучшем случае. а в данной предложеной 0,99 практически всегда НЕЗАВИСИМО ОТ динамики изменения нагрузки. Чем коммутируете ступени? Какая наработка на отказ у вашей системы? Вам, производителям УКРМ, виднее, я не силен в тонкостях... но можно, наверное, обойтись и меньшим количеством ступеней и точность будет таже. Зачем дробить? Меньше элементов, надежнее система. Например: 21+10,5+5+2,5+1,25+0,5+0,25+0,16 Получилось 8, пусть даже 10 будет. |
Автор: | LENIN85 [ 25 июн 2014, 11:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Компенсатор реактивной мощности УКРМ-42-0,16 |
k-igor писал(а): Чем коммутируете ступени? Какая наработка на отказ у вашей системы? Вам, производителям УКРМ, виднее, я не силен в тонкостях... но можно, наверное, обойтись и меньшим количеством ступеней и точность будет таже. Зачем дробить? Меньше элементов, надежнее система. Например: 21+10,5+5+2,5+1,25+0,5+0,25+0,16 Получилось 8, пусть даже 10 будет. Ступени коммутируются симисторами, гарантия год это минимальный срок службы который закладывался при проектировании, реально проработает 5 может более лет, при ремонте будет служить еще столько-же. конденсаторы как самый дорогой элемент служат десятилетиями. остальная электроника меняется за 5-10 тыс рублей.(это копейки) элементов там и так мало вы примерно правильно описали ступени только ваши цифры надо разделить на 3 т.к. общая мощность складывается из 3-х каналов (фаз) которые работают независимо. по методу двойного увеличения каждого разряда получается что при реальных 8 ступенях в итоге будет 256. а цифра 0,16 берется из минимальной ступени "погрешности при подборе" всех каналов - фаз. По поводу. надежности система сделана так, что если откажут некоторые ступени она все равно будет максимально точно подбирать компенсатор из имеющихся рабочих ступеней. По поводу симисторов тут не мало пота и крови потрачено на то чтобы "загнать" симисторы в такой режим который обеспечивает "мягкую работу" т.е. максимальное время работы до отказа. и не важно переключаются ступени 10 раз в секунду или час находятся в одном положении. Наш компенсатор способен в течении 1 секунды перестроится от максимальной мощности до минимальной. т.е реакция на подбор необходимого набора компенсаторов выбрана максимально возможной и подобрана опытным путем для более стабильной и эффективной работы. по желанию можно загрубить реакцию или наоборот ускорить. но на экономии электричества это скажется только в худшую сторону (связано с алгоритмом работы счетчика электроэнергии) аналоги используют 3-4 компенсирующих элемента разного номинала и получается 7-ми или максимум 16 ступенчатая система + использование реле-пускателей сами понимаете к чему приводит. (износ контактов, ударные токи при коммутации, перенапряжения, перекос фаз хоть и незначительный) |