 Заголовок сообщения: Компенсатор реактивной мощности УКРМ-42-0,16
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 12:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 июн 2014, 12:26
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Компенсатор реактивной мощьности. на 42 кВАР.
Количество ступеней 256 на фазу
минимальная ступень 0,16 кВАР
косинус фи всегда 0,99-0,98
Реальное снижение оплаты за реактивную мощность минимум в 10 раз.
Гарантия 2 года.
окупаемость от 1 до 3-х месяцев

Также есть установки на 11, 22, 85, 166 кВАР с такимиже параметрами.

СМ ВИДЕО РАБОТЫ установки
phpBB [youtube]


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Компенсатор реактивной мощности УКРМ-42-0,16
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 13:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
С чем связано такое большое количество ступеней?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Компенсатор реактивной мощности УКРМ-42-0,16
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 14:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 июн 2014, 12:26
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Для более эффективного подбора необходимого компенсатора используется большое количество ступеней. т.е. для получения косинус фи приближенного к "1" в данный момент времени. чем больше ступеней и минимальная ступень меньше тем компенсация происходит более точно. погрешность 0,16 кВАр в данной установки. в реальности пролетает 0,25-0,5 кВАР вместо 10-25 кВАР если установку не использовать. в Установках с грубыми ступенями начиная от 1кВАР шансов нет скомпенсировать в такой точности. и в таких установках COS гуляет от 0,9 до 0,99 в лучшем случае. а в данной предложеной 0,99 практически всегда НЕЗАВИСИМО ОТ динамики изменения нагрузки.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Компенсатор реактивной мощности УКРМ-42-0,16
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 16:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
LENIN85 писал(а):
Для более эффективного подбора необходимого компенсатора используется большое количество ступеней. т.е. для получения косинус фи приближенного к "1" в данный момент времени. чем больше ступеней и минимальная ступень меньше тем компенсация происходит более точно. погрешность 0,16 кВАр в данной установки. в реальности пролетает 0,25-0,5 кВАР вместо 10-25 кВАР если установку не использовать. в Установках с грубыми ступенями начиная от 1кВАР шансов нет скомпенсировать в такой точности. и в таких установках COS гуляет от 0,9 до 0,99 в лучшем случае. а в данной предложеной 0,99 практически всегда НЕЗАВИСИМО ОТ динамики изменения нагрузки.

Чем коммутируете ступени? Какая наработка на отказ у вашей системы?
Вам, производителям УКРМ, виднее, я не силен в тонкостях... но можно, наверное, обойтись и меньшим количеством ступеней и точность будет таже.
Зачем дробить? Меньше элементов, надежнее система.
Например: 21+10,5+5+2,5+1,25+0,5+0,25+0,16
Получилось 8, пусть даже 10 будет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Компенсатор реактивной мощности УКРМ-42-0,16
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 11:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 июн 2014, 12:26
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Чем коммутируете ступени? Какая наработка на отказ у вашей системы?
Вам, производителям УКРМ, виднее, я не силен в тонкостях... но можно, наверное, обойтись и меньшим количеством ступеней и точность будет таже.
Зачем дробить? Меньше элементов, надежнее система.
Например: 21+10,5+5+2,5+1,25+0,5+0,25+0,16
Получилось 8, пусть даже 10 будет.


Ступени коммутируются симисторами, гарантия год это минимальный срок службы который закладывался при проектировании, реально проработает 5 может более лет, при ремонте будет служить еще столько-же. конденсаторы как самый дорогой элемент служат десятилетиями. остальная электроника меняется за 5-10 тыс рублей.(это копейки)
элементов там и так мало вы примерно правильно описали ступени только ваши цифры надо разделить на 3 т.к. общая мощность складывается из 3-х каналов (фаз) которые работают независимо. по методу двойного увеличения каждого разряда получается что при реальных 8 ступенях в итоге будет 256. а цифра 0,16 берется из минимальной ступени "погрешности при подборе" всех каналов - фаз.

По поводу. надежности система сделана так, что если откажут некоторые ступени она все равно будет максимально точно подбирать компенсатор из имеющихся рабочих ступеней.

По поводу симисторов тут не мало пота и крови потрачено на то чтобы "загнать" симисторы в такой режим который обеспечивает "мягкую работу" т.е. максимальное время работы до отказа. и не важно переключаются ступени 10 раз в секунду или час находятся в одном положении.

Наш компенсатор способен в течении 1 секунды перестроится от максимальной мощности до минимальной. т.е реакция на подбор необходимого набора компенсаторов выбрана максимально возможной и подобрана опытным путем для более стабильной и эффективной работы. по желанию можно загрубить реакцию или наоборот ускорить. но на экономии электричества это скажется только в худшую сторону (связано с алгоритмом работы счетчика электроэнергии)

аналоги используют 3-4 компенсирующих элемента разного номинала и получается 7-ми или максимум 16 ступенчатая система + использование реле-пускателей сами понимаете к чему приводит. (износ контактов, ударные токи при коммутации, перенапряжения, перекос фаз хоть и незначительный)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика