Автор:  zaiger [ 03 авг 2023, 03:47 ]
Заголовок сообщения:  Запуск пожарного насоса, выбивает автомат.

Срабатывают автоматы при пуске, либо через 2-3 секунды после пуска. Казалось бы поставь автомат без теплового расцепителя, но судя по нормам от перегрузки защита нужна.
СП 6.13130.2021 : 5.11 В цепях питания двигателей установок водяного пожаротушения должны применяться автоматические выключатели с характеристикой «Д», а для двигателей вентиляторов противодымной вентиляции должны применяться автоматические выключатели с характеристикой «МА» (без теплового расцепителя).
Т.е. получается для противодымной вентиляции без теплового расцепителя нужно ставить, а для насосов характеристику D применяй, т.е. если автоматы без этой характеристики - применять нельзя и с тепловым расцепителем тоже нельзя, а что делать если данные автоматы срабатывают при пуске или же срабатывает тепловой расцепитель, который считает пусковой ток - перегрузкой?
Конечно можно завысить номинал автомата, но тогда и сечение кабеля поплывет.
Или все таки можно без теплового расцепителя применять автоматы для пож.насосных станций?, но тут ссылка на нормы нужна!

Автор:  k-igor [ 03 авг 2023, 06:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Запуск пожарного насоса, выбивает автомат.

zaiger писал(а):
Срабатывают автоматы при пуске, либо через 2-3 секунды после пуска. Казалось бы поставь автомат без теплового расцепителя, но судя по нормам от перегрузки защита нужна.
СП 6.13130.2021 : 5.11 В цепях питания двигателей установок водяного пожаротушения должны применяться автоматические выключатели с характеристикой «Д», а для двигателей вентиляторов противодымной вентиляции должны применяться автоматические выключатели с характеристикой «МА» (без теплового расцепителя).
Т.е. получается для противодымной вентиляции без теплового расцепителя нужно ставить, а для насосов характеристику D применяй, т.е. если автоматы без этой характеристики - применять нельзя и с тепловым расцепителем тоже нельзя, а что делать если данные автоматы срабатывают при пуске или же срабатывает тепловой расцепитель, который считает пусковой ток - перегрузкой?
Конечно можно завысить номинал автомата, но тогда и сечение кабеля поплывет.
Или все таки можно без теплового расцепителя применять автоматы для пож.насосных станций?, но тут ссылка на нормы нужна!

А можно подробнее, какая мощность двигателя, какой автомат?