Автор: | zaiger [ 03 авг 2023, 03:47 ] |
Заголовок сообщения: | Запуск пожарного насоса, выбивает автомат. |
Срабатывают автоматы при пуске, либо через 2-3 секунды после пуска. Казалось бы поставь автомат без теплового расцепителя, но судя по нормам от перегрузки защита нужна. СП 6.13130.2021 : 5.11 В цепях питания двигателей установок водяного пожаротушения должны применяться автоматические выключатели с характеристикой «Д», а для двигателей вентиляторов противодымной вентиляции должны применяться автоматические выключатели с характеристикой «МА» (без теплового расцепителя). Т.е. получается для противодымной вентиляции без теплового расцепителя нужно ставить, а для насосов характеристику D применяй, т.е. если автоматы без этой характеристики - применять нельзя и с тепловым расцепителем тоже нельзя, а что делать если данные автоматы срабатывают при пуске или же срабатывает тепловой расцепитель, который считает пусковой ток - перегрузкой? Конечно можно завысить номинал автомата, но тогда и сечение кабеля поплывет. Или все таки можно без теплового расцепителя применять автоматы для пож.насосных станций?, но тут ссылка на нормы нужна! |
Автор: | k-igor [ 03 авг 2023, 06:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Запуск пожарного насоса, выбивает автомат. |
zaiger писал(а): Срабатывают автоматы при пуске, либо через 2-3 секунды после пуска. Казалось бы поставь автомат без теплового расцепителя, но судя по нормам от перегрузки защита нужна. СП 6.13130.2021 : 5.11 В цепях питания двигателей установок водяного пожаротушения должны применяться автоматические выключатели с характеристикой «Д», а для двигателей вентиляторов противодымной вентиляции должны применяться автоматические выключатели с характеристикой «МА» (без теплового расцепителя). Т.е. получается для противодымной вентиляции без теплового расцепителя нужно ставить, а для насосов характеристику D применяй, т.е. если автоматы без этой характеристики - применять нельзя и с тепловым расцепителем тоже нельзя, а что делать если данные автоматы срабатывают при пуске или же срабатывает тепловой расцепитель, который считает пусковой ток - перегрузкой? Конечно можно завысить номинал автомата, но тогда и сечение кабеля поплывет. Или все таки можно без теплового расцепителя применять автоматы для пож.насосных станций?, но тут ссылка на нормы нужна! А можно подробнее, какая мощность двигателя, какой автомат? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |