 Заголовок сообщения: Запуск пожарного насоса, выбивает автомат.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 03:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 дек 2022, 07:38
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Срабатывают автоматы при пуске, либо через 2-3 секунды после пуска. Казалось бы поставь автомат без теплового расцепителя, но судя по нормам от перегрузки защита нужна.
СП 6.13130.2021 : 5.11 В цепях питания двигателей установок водяного пожаротушения должны применяться автоматические выключатели с характеристикой «Д», а для двигателей вентиляторов противодымной вентиляции должны применяться автоматические выключатели с характеристикой «МА» (без теплового расцепителя).
Т.е. получается для противодымной вентиляции без теплового расцепителя нужно ставить, а для насосов характеристику D применяй, т.е. если автоматы без этой характеристики - применять нельзя и с тепловым расцепителем тоже нельзя, а что делать если данные автоматы срабатывают при пуске или же срабатывает тепловой расцепитель, который считает пусковой ток - перегрузкой?
Конечно можно завысить номинал автомата, но тогда и сечение кабеля поплывет.
Или все таки можно без теплового расцепителя применять автоматы для пож.насосных станций?, но тут ссылка на нормы нужна!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Запуск пожарного насоса, выбивает автомат.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 06:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
zaiger писал(а):
Срабатывают автоматы при пуске, либо через 2-3 секунды после пуска. Казалось бы поставь автомат без теплового расцепителя, но судя по нормам от перегрузки защита нужна.
СП 6.13130.2021 : 5.11 В цепях питания двигателей установок водяного пожаротушения должны применяться автоматические выключатели с характеристикой «Д», а для двигателей вентиляторов противодымной вентиляции должны применяться автоматические выключатели с характеристикой «МА» (без теплового расцепителя).
Т.е. получается для противодымной вентиляции без теплового расцепителя нужно ставить, а для насосов характеристику D применяй, т.е. если автоматы без этой характеристики - применять нельзя и с тепловым расцепителем тоже нельзя, а что делать если данные автоматы срабатывают при пуске или же срабатывает тепловой расцепитель, который считает пусковой ток - перегрузкой?
Конечно можно завысить номинал автомата, но тогда и сечение кабеля поплывет.
Или все таки можно без теплового расцепителя применять автоматы для пож.насосных станций?, но тут ссылка на нормы нужна!

А можно подробнее, какая мощность двигателя, какой автомат?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика