 Заголовок сообщения: Запуск пожарного насоса, выбивает автомат.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 03:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 дек 2022, 07:38
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Срабатывают автоматы при пуске, либо через 2-3 секунды после пуска. Казалось бы поставь автомат без теплового расцепителя, но судя по нормам от перегрузки защита нужна.
СП 6.13130.2021 : 5.11 В цепях питания двигателей установок водяного пожаротушения должны применяться автоматические выключатели с характеристикой «Д», а для двигателей вентиляторов противодымной вентиляции должны применяться автоматические выключатели с характеристикой «МА» (без теплового расцепителя).
Т.е. получается для противодымной вентиляции без теплового расцепителя нужно ставить, а для насосов характеристику D применяй, т.е. если автоматы без этой характеристики - применять нельзя и с тепловым расцепителем тоже нельзя, а что делать если данные автоматы срабатывают при пуске или же срабатывает тепловой расцепитель, который считает пусковой ток - перегрузкой?
Конечно можно завысить номинал автомата, но тогда и сечение кабеля поплывет.
Или все таки можно без теплового расцепителя применять автоматы для пож.насосных станций?, но тут ссылка на нормы нужна!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Запуск пожарного насоса, выбивает автомат.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 06:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
zaiger писал(а):
Срабатывают автоматы при пуске, либо через 2-3 секунды после пуска. Казалось бы поставь автомат без теплового расцепителя, но судя по нормам от перегрузки защита нужна.
СП 6.13130.2021 : 5.11 В цепях питания двигателей установок водяного пожаротушения должны применяться автоматические выключатели с характеристикой «Д», а для двигателей вентиляторов противодымной вентиляции должны применяться автоматические выключатели с характеристикой «МА» (без теплового расцепителя).
Т.е. получается для противодымной вентиляции без теплового расцепителя нужно ставить, а для насосов характеристику D применяй, т.е. если автоматы без этой характеристики - применять нельзя и с тепловым расцепителем тоже нельзя, а что делать если данные автоматы срабатывают при пуске или же срабатывает тепловой расцепитель, который считает пусковой ток - перегрузкой?
Конечно можно завысить номинал автомата, но тогда и сечение кабеля поплывет.
Или все таки можно без теплового расцепителя применять автоматы для пож.насосных станций?, но тут ссылка на нормы нужна!

А можно подробнее, какая мощность двигателя, какой автомат?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика