Денис2021 писал(а):
Здравствуйте! Работает АД АИР200 водяного сетевого насоса с наминальной мощностью 37 кВт. Нагрузка на каждой фазе 66 А. Расчет показал активную потребляемую мощность 39квт. На линии установлен трехфазный счетчик через трансформатор тока. По факту за час работы счетчик должен накрутить 39 квт/ч, но на деле накрутил всего 1квт/ч. Я что то не пойму. Обьясните пжлст почему так происходит? Или я что то не правильно делаю? Спасибо!
Какие трансформаторы тока? Видимо не верно учли кф. трансформации.