В каких случаях электродвигатель должен быть немедленно отключен от сети?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Немедленное отключение электродвигателя от сети
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 17:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00
Сообщений: 50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Roman писал(а):
В каких случаях электродвигатель должен быть немедленно отключен от сети?

Срочное отключение электродвигателя от сети производится в следующих случаях:
— при несчастных случаях с людьми;
— появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя или пускорегулирующей аппаратуры;
— поломке приводного механизма;
— резком увеличении вибрации подшипников агрегата;
— нагреве подшипников сверх допустимой температуры, установленной в инструкции завода-изготовителя;
— не указанных выше, но отраженных в эксплуатационных инструкциях.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика