Отклонение напряжения допустимое для работы электродвигателя
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=634
Страница 1 из 1

Автор:  Dimon [ 09 июн 2011, 15:25 ]
Заголовок сообщения:  Отклонение напряжения допустимое для работы электродвигателя

Какое отклонение напряжения допустимо для работы электродвигателя?

Автор:  Electric [ 09 июн 2011, 15:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Отклонение напряжения допустимое для работы электродвига

Dimon писал(а):
Какое отклонение напряжения допустимо для работы электродвигателя?

Нормально допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах электродвигателя по ГОСТ должны составлять ± 5 %.
Предельно допустимые значения отклонения напряжения, при которых использование электродвигателя не рекомендуется, — ± 10 %.

Автор:  zanuda [ 11 дек 2014, 15:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Отклонение напряжения допустимое для работы электродвига

При запуске (прямом) АД напряжение на его выводах не должно упасть более чем на 30%, на выводах прочих электроприемников не более чем на 20%. А дальше считайте. Если укладываетесь - пуск должен пройти норм. Если нет - пляски с бубном...

Автор:  cheeff [ 03 янв 2015, 08:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Отклонение напряжения допустимое для работы электродвига

Не скажите, не скажите..
При запуске по схеме "звезда-треугольник" пусковое напряжение составляет -41% от номинала, даже без учета потерь в линии.
Так что не все так просто. )))