 Заголовок сообщения: Отклонение напряжения допустимое для работы электродвигателя
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 15:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:18
Сообщений: 32
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какое отклонение напряжения допустимо для работы электродвигателя?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Отклонение напряжения допустимое для работы электродвига
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 15:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 апр 2011, 11:25
Сообщений: 32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Dimon писал(а):
Какое отклонение напряжения допустимо для работы электродвигателя?

Нормально допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах электродвигателя по ГОСТ должны составлять ± 5 %.
Предельно допустимые значения отклонения напряжения, при которых использование электродвигателя не рекомендуется, — ± 10 %.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отклонение напряжения допустимое для работы электродвига
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 15:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 дек 2014, 14:29
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
При запуске (прямом) АД напряжение на его выводах не должно упасть более чем на 30%, на выводах прочих электроприемников не более чем на 20%. А дальше считайте. Если укладываетесь - пуск должен пройти норм. Если нет - пляски с бубном...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отклонение напряжения допустимое для работы электродвига
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 08:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Не скажите, не скажите..
При запуске по схеме "звезда-треугольник" пусковое напряжение составляет -41% от номинала, даже без учета потерь в линии.
Так что не все так просто. )))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика