Заголовок сообщения: | Отклонение напряжения допустимое для работы электродвигателя |
Какое отклонение напряжения допустимо для работы электродвигателя? |
Автор: | Electric [ 09 июн 2011, 15:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отклонение напряжения допустимое для работы электродвига |
Dimon писал(а): Какое отклонение напряжения допустимо для работы электродвигателя? Нормально допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах электродвигателя по ГОСТ должны составлять ± 5 %. Предельно допустимые значения отклонения напряжения, при которых использование электродвигателя не рекомендуется, — ± 10 %. |
Автор: | zanuda [ 11 дек 2014, 15:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отклонение напряжения допустимое для работы электродвига |
При запуске (прямом) АД напряжение на его выводах не должно упасть более чем на 30%, на выводах прочих электроприемников не более чем на 20%. А дальше считайте. Если укладываетесь - пуск должен пройти норм. Если нет - пляски с бубном... |
Автор: | cheeff [ 03 янв 2015, 08:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отклонение напряжения допустимое для работы электродвига |
Не скажите, не скажите.. При запуске по схеме "звезда-треугольник" пусковое напряжение составляет -41% от номинала, даже без учета потерь в линии. Так что не все так просто. ))) |