 Заголовок сообщения: Отклонение напряжения допустимое для работы электродвигателя
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 15:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:18
Сообщений: 32
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какое отклонение напряжения допустимо для работы электродвигателя?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Отклонение напряжения допустимое для работы электродвига
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 15:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 апр 2011, 11:25
Сообщений: 32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Dimon писал(а):
Какое отклонение напряжения допустимо для работы электродвигателя?

Нормально допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах электродвигателя по ГОСТ должны составлять ± 5 %.
Предельно допустимые значения отклонения напряжения, при которых использование электродвигателя не рекомендуется, — ± 10 %.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отклонение напряжения допустимое для работы электродвига
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 15:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 дек 2014, 14:29
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
При запуске (прямом) АД напряжение на его выводах не должно упасть более чем на 30%, на выводах прочих электроприемников не более чем на 20%. А дальше считайте. Если укладываетесь - пуск должен пройти норм. Если нет - пляски с бубном...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отклонение напряжения допустимое для работы электродвига
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 08:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Не скажите, не скажите..
При запуске по схеме "звезда-треугольник" пусковое напряжение составляет -41% от номинала, даже без учета потерь в линии.
Так что не все так просто. )))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика