Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Выбивает автомат-почему?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=5928
Страница 1 из 1

Автор:  Jest [ 23 апр 2019, 16:02 ]
Заголовок сообщения:  Выбивает автомат-почему?

Всем здрасти. Проблема вот в чём,установлен насос,трёхфазный мотор (потребляет 13,5А) включён через пускатель (32А) с теплушкой (20А) работает от механического датчика давления на входе автомат (32А). Периодически выбивает автомат,причём в момент отключения насоса,но не всегда. Теплушка не отключается. Менял всё-пускатель,автомат,проверил весь
монтаж,прозвонил мотор всё в норме. Подскажите как с этим разобраться.
Вроде нашёл причину,при отключение подачи воды происходит гидроудар по датчику(давление 8,5) и он создаёт дребезг контактов пускателя что приводит к выбиванию автомата. Теперь проблемка сделать задержку включения-выключения где-то на 0,5 секунды. Может кто подскажет как это сделать.

Автор:  Kyrkyl777 [ 24 май 2019, 08:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбивает автомат-почему?

Посмотрите устройства плавного пуска и остановки.