 Заголовок сообщения: Выбивает автомат-почему?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 16:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2019, 22:47
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем здрасти. Проблема вот в чём,установлен насос,трёхфазный мотор (потребляет 13,5А) включён через пускатель (32А) с теплушкой (20А) работает от механического датчика давления на входе автомат (32А). Периодически выбивает автомат,причём в момент отключения насоса,но не всегда. Теплушка не отключается. Менял всё-пускатель,автомат,проверил весь
монтаж,прозвонил мотор всё в норме. Подскажите как с этим разобраться.
Вроде нашёл причину,при отключение подачи воды происходит гидроудар по датчику(давление 8,5) и он создаёт дребезг контактов пускателя что приводит к выбиванию автомата. Теперь проблемка сделать задержку включения-выключения где-то на 0,5 секунды. Может кто подскажет как это сделать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает автомат-почему?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 08:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Посмотрите устройства плавного пуска и остановки.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика