Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Выбивает автомат-почему? http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=5928 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Jest [ 23 апр 2019, 16:02 ] |
Заголовок сообщения: | Выбивает автомат-почему? |
Всем здрасти. Проблема вот в чём,установлен насос,трёхфазный мотор (потребляет 13,5А) включён через пускатель (32А) с теплушкой (20А) работает от механического датчика давления на входе автомат (32А). Периодически выбивает автомат,причём в момент отключения насоса,но не всегда. Теплушка не отключается. Менял всё-пускатель,автомат,проверил весь монтаж,прозвонил мотор всё в норме. Подскажите как с этим разобраться. Вроде нашёл причину,при отключение подачи воды происходит гидроудар по датчику(давление 8,5) и он создаёт дребезг контактов пускателя что приводит к выбиванию автомата. Теперь проблемка сделать задержку включения-выключения где-то на 0,5 секунды. Может кто подскажет как это сделать. |
Автор: | Kyrkyl777 [ 24 май 2019, 08:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбивает автомат-почему? |
Посмотрите устройства плавного пуска и остановки. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |