 Заголовок сообщения: Выбивает автомат-почему?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 16:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2019, 22:47
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем здрасти. Проблема вот в чём,установлен насос,трёхфазный мотор (потребляет 13,5А) включён через пускатель (32А) с теплушкой (20А) работает от механического датчика давления на входе автомат (32А). Периодически выбивает автомат,причём в момент отключения насоса,но не всегда. Теплушка не отключается. Менял всё-пускатель,автомат,проверил весь
монтаж,прозвонил мотор всё в норме. Подскажите как с этим разобраться.
Вроде нашёл причину,при отключение подачи воды происходит гидроудар по датчику(давление 8,5) и он создаёт дребезг контактов пускателя что приводит к выбиванию автомата. Теперь проблемка сделать задержку включения-выключения где-то на 0,5 секунды. Может кто подскажет как это сделать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает автомат-почему?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 08:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Посмотрите устройства плавного пуска и остановки.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика