 Заголовок сообщения: Перекос фаз двигателя
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 21:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2019, 21:11
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ребята,подскажите,движки подключены к одной линии и у одного перекос фаз,движок 5,5квт,на одной фазе токи по замеру клещами прыгают от 50 до 35а,на другой стабильно 18,третью не помню но тоже фикус какой-то непонятный.что характерно автомат 25а не вышибает и тепловуха не срабатывает.на этот же движок цепляю автомат,тепловуху и пускатель с нормально рабочего движка и такая же фигня,что характерно уже третий движок и такая же кочерга,движок насоса,крутится свободно от руки,насос к45 вроде,ну не сильно мощный,может попа с кадилом призвать,освятить его,уже мозги нараскорягу.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Перекос фаз двигателя
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 19:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 авг 2014, 15:49
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У Вашего двигателя витковое замыкание на одной из обмоток. Обычно такие двигатели долго не живут.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика