Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Перекос фаз двигателя http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=5817 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | юрий101 [ 06 фев 2019, 21:28 ] |
Заголовок сообщения: | Перекос фаз двигателя |
ребята,подскажите,движки подключены к одной линии и у одного перекос фаз,движок 5,5квт,на одной фазе токи по замеру клещами прыгают от 50 до 35а,на другой стабильно 18,третью не помню но тоже фикус какой-то непонятный.что характерно автомат 25а не вышибает и тепловуха не срабатывает.на этот же движок цепляю автомат,тепловуху и пускатель с нормально рабочего движка и такая же фигня,что характерно уже третий движок и такая же кочерга,движок насоса,крутится свободно от руки,насос к45 вроде,ну не сильно мощный,может попа с кадилом призвать,освятить его,уже мозги нараскорягу. |
Автор: | senny [ 12 апр 2019, 19:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перекос фаз двигателя |
У Вашего двигателя витковое замыкание на одной из обмоток. Обычно такие двигатели долго не живут. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |