Автор: | Igorkam [ 24 ноя 2018, 07:52 ] |
Заголовок сообщения: | Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме? |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста знающие люди. Имеется двигатель с обозначениями на табличке - Р = 75 kWt U = 380 Cos = 0.85. И еще обозначение "треугольник/звезда." Будем подключать на камнерезную фрезу. Вот мне непонятно могу ли я включить его по схеме переключения со звезды на треугольник? Опыта маловато, а смущает то, что пару человек таких же "опытных" как и я говорят, что подключать треугольником можно только при наличии обозначений 380/660В. А если только 380 написано то только звездой. Иначе можно двигатель спалить. Как я сам думаю, так это то что двигатель расчитан на 380 для двух видов подключения. Это так? |
Автор: | Сергей [ 26 ноя 2018, 07:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме? |
При подключении в "треугольник" на 380 В двигатель будет работать в номинальном (паспортном) режиме, при подключении в "звезду" (способ подключения рассчитан на 660 В) ничего вы не спалите, единственное - частота вращения вала двигателя уменьшится. Такой способ переключения "звезда" - "треугольник" иногда применяют для вентиляторов градирен, где нужно обеспечить 2 скорости вращения: низкая (при звезде) и высокая (при треугольнике). |
Автор: | Сергей [ 26 ноя 2018, 07:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме? |
Если на двигателе указано 220/380 В, такое переключение недопустимо. |
Автор: | Igorkam [ 27 ноя 2018, 05:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме? |
Сергей писал(а): Если на двигателе указано 220/380 В, такое переключение недопустимо. Сделал фото таблички и клеммной коробки. Вложение: PSX_20181127_171541.jpg Вложение: PSX_20181126_185743.jpg
|
Автор: | Сергей [ 28 ноя 2018, 05:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме? |
Информацию по данным двигателям вы можете найти на сайте http://huadong-motor.ru/1-1-three-phase ... or/174503/ Как правило, на табличке указывают напряжение питания, соответствующее схеме подключения Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg Учитывая информацию по номинальному напряжению только 380 В, могу предположить, что данное напряжение применимо для обоих способов подключения. Отличие будет лишь в скорости вращения. Рекомендую связаться с производителем или дилерским центром для уточнения данной информации. |
Автор: | Сергей [ 28 ноя 2018, 05:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме? |
Увидел в вашей табличке сокращение от connection - conn. и изображение треугольника. Таким образом, номинальные характеристики двигатель будет обеспечивать при подключении в "треугольник". |
Автор: | Igorkam [ 28 ноя 2018, 05:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме? |
Спасибо большое. Только вот ещё один вопрос. Можно запускать напрямую треугольником при пусковом токе около 800 А, или лучше собрать схему запуска звезда >треугольник? |
Автор: | k-igor [ 28 ноя 2018, 06:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме? |
Igorkam писал(а): Спасибо большое. Только вот ещё один вопрос. Можно запускать напрямую треугольником при пусковом токе около 800 А, или лучше собрать схему запуска звезда >треугольник? Теоретически можно, если питающая сеть позволяет... Лучше поставить устройство плавного пуска. |
Автор: | Сергей [ 28 ноя 2018, 08:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме? |
Igorkam писал(а): Спасибо большое. Только вот ещё один вопрос. Можно запускать напрямую треугольником при пусковом токе около 800 А, или лучше собрать схему запуска звезда >треугольник? Уточните мощность трансформатора, от которого запитывается двигатель. Для упрощенной оценки возможности прямого пуска двигателя, можете воспользоваться информацией из книги Бенермана: Вложение: ИП.JPG
|
Автор: | Igorkam [ 29 ноя 2018, 06:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме? |
Сергей писал(а): Igorkam писал(а): Спасибо большое. Только вот ещё один вопрос. Можно запускать напрямую треугольником при пусковом токе около 800 А, или лучше собрать схему запуска звезда >треугольник? Уточните мощность трансформатора, от которого запитывается двигатель. Для упрощенной оценки возможности прямого пуска двигателя, можете воспользоваться информацией из книги Бенермана: Вложение: ИП.JPG От ТП подключать будем. Как приедут владельцы установки Будем узнавать мощность. Спасибо! |