Автор:  Igorkam [ 24 ноя 2018, 07:52 ]
Заголовок сообщения:  Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста знающие люди. Имеется двигатель с обозначениями на табличке -
Р = 75 kWt
U = 380
Cos = 0.85.
И еще обозначение "треугольник/звезда."

Будем подключать на камнерезную фрезу. Вот мне непонятно могу ли я включить его по схеме переключения со звезды на треугольник? Опыта маловато, а смущает то, что пару человек таких же "опытных" как и я говорят, что подключать треугольником можно только при наличии обозначений 380/660В. А если только 380 написано то только звездой. Иначе можно двигатель спалить.
Как я сам думаю, так это то что двигатель расчитан на 380 для двух видов подключения. Это так?

Автор:  Сергей [ 26 ноя 2018, 07:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?

При подключении в "треугольник" на 380 В двигатель будет работать в номинальном (паспортном) режиме, при подключении в "звезду" (способ подключения рассчитан на 660 В) ничего вы не спалите, единственное - частота вращения вала двигателя уменьшится. Такой способ переключения "звезда" - "треугольник" иногда применяют для вентиляторов градирен, где нужно обеспечить 2 скорости вращения: низкая (при звезде) и высокая (при треугольнике).

Автор:  Сергей [ 26 ноя 2018, 07:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?

Если на двигателе указано 220/380 В, такое переключение недопустимо.

Автор:  Igorkam [ 27 ноя 2018, 05:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?

Сергей писал(а):
Если на двигателе указано 220/380 В, такое переключение недопустимо.

Сделал фото таблички и клеммной коробки.
Вложение:
PSX_20181127_171541.jpg

Вложение:
PSX_20181126_185743.jpg

Автор:  Сергей [ 28 ноя 2018, 05:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?

Информацию по данным двигателям вы можете найти на сайте http://huadong-motor.ru/1-1-three-phase ... or/174503/
Как правило, на табличке указывают напряжение питания, соответствующее схеме подключения
Вложение:
1.jpg

Вложение:
2.jpg

Учитывая информацию по номинальному напряжению только 380 В, могу предположить, что данное напряжение применимо для обоих способов подключения. Отличие будет лишь в скорости вращения.
Рекомендую связаться с производителем или дилерским центром для уточнения данной информации.

Автор:  Сергей [ 28 ноя 2018, 05:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?

Увидел в вашей табличке сокращение от connection - conn. и изображение треугольника. Таким образом, номинальные характеристики двигатель будет обеспечивать при подключении в "треугольник".

Автор:  Igorkam [ 28 ноя 2018, 05:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?

Спасибо большое.
Только вот ещё один вопрос. Можно запускать напрямую треугольником при пусковом токе около 800 А, или лучше собрать схему запуска звезда >треугольник?

Автор:  k-igor [ 28 ноя 2018, 06:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?

Igorkam писал(а):
Спасибо большое.
Только вот ещё один вопрос. Можно запускать напрямую треугольником при пусковом токе около 800 А, или лучше собрать схему запуска звезда >треугольник?

Теоретически можно, если питающая сеть позволяет...
Лучше поставить устройство плавного пуска.

Автор:  Сергей [ 28 ноя 2018, 08:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?

Igorkam писал(а):
Спасибо большое.
Только вот ещё один вопрос. Можно запускать напрямую треугольником при пусковом токе около 800 А, или лучше собрать схему запуска звезда >треугольник?

Уточните мощность трансформатора, от которого запитывается двигатель.
Для упрощенной оценки возможности прямого пуска двигателя, можете воспользоваться информацией из книги Бенермана:
Вложение:
ИП.JPG

Автор:  Igorkam [ 29 ноя 2018, 06:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?

Сергей писал(а):
Igorkam писал(а):
Спасибо большое.
Только вот ещё один вопрос. Можно запускать напрямую треугольником при пусковом токе около 800 А, или лучше собрать схему запуска звезда >треугольник?

Уточните мощность трансформатора, от которого запитывается двигатель.
Для упрощенной оценки возможности прямого пуска двигателя, можете воспользоваться информацией из книги Бенермана:
Вложение:
ИП.JPG


От ТП подключать будем. Как приедут владельцы установки Будем узнавать мощность.
Спасибо!